273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

TERMET.GASNĄCA ŚWIECZKA

WITAM.MAM PROBLEM.MAM PIEC 1 FUNKCYJNY TERMET O MOCY 10KW DO CO.DO PIECA JEST PODLACZONY REGULATOR ELEKTRONICZNY.ŚWIECZKA GAŚNIE W MOMENCIE GDY SPADA TEMPERATURA I CZUJNIK ZALĄCZA PIEC.POMPA WODY NORMALNIE CHODZI.W TYM MOMENCIE MUSZE PODEJSC PRZYTRZYMAC POKRETLO I ODPALIC SWIECZKE I PIEC DOPIERO STARTUJE.I TAK NA OKRĄGLO.POMOCY :)

wpisz w google termet świebodzice tam znajdziesz doradztwo jeżeli nie znasz dobrze konstrukcji pieca odradzam grzebanie .

NIESTETY NIE ZNALAZŁEM DORACTWA NA ICH STRONIE :(.PROSZE O JAKIES DALSZE PORADY .

doradztwa nie ma na tej str. ale jak klikniesz servis to pokarze servisy w całej polsce,może servisanci coś ci doradzą,powodzenia.

miałem problem ze świeczką ,myślałem że to termopara lub ceka zaworu ale okazało śię że to stary bezpiecznik temperatury wody ITZ-4 który słabo zwierał obwód-trzeba go było wymienić !!!!!

Ja mam podobny problem ,powiedz gdzie ten bezpiecznik jest. Dziękuje zgóry

nie mogę wogóle odpalić świeczki co się stało ...dziękuję tel 787409500

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.