Witam serdecznie!
Mam do zaprojektowania system wentylacji pomieszczeń do przechowywania czynników kriogenicznych. Przechowywane czynnik to azot i hel.
Pomieszczenie z azotem:
- wymiary: szerokość 7,65m, wysokość 3,5m, długość 17,5m
- powierzchnia 134,8 m2; kubatura 468,6 m3
- ilość zbiorników 40, każdy po 228 l ciekłego azotu; odparowanie normalne ze zbiorników 1,8% na dobę
-maksymalna całkowita ilość przechowywanego jednorazowo czynnika to 9120L
Pomieszczenie z helem:
- wymiary: szerokość 8,5m, wysokość 3,5m, długość 8,95m
- powierzchnia 76,1 m2; kubatura 266,3 m3
- ilość zbiorników 36, każdy po 35 l ciekłego helu; odparowanie normalne ze zbiorników 1,8% na dobę
-maksymalna całkowita ilość przechowywanego jednorazowo czynnika to 1260 l
Wymagane sa dwa typy wentylacji:
- normalna - wymagana ze względu na to iż czynnik odparowuje ze zbiornika podczas przechowywania (okolo 1,8%/ dobę), zalożenie : koncetraacja tlenu utrzymana na poziomie 19-21%
- awaryjna - w przypadku gdy nastąpi awaria, załanczana po otrzymaniu sygnału z czujnika tlenu, że koncetracja spadła poniżej 19%, jej zadaniem miało by być jak najszybsze ustalenie warunków początkowych (tj. stężenie tlenu min 19%) po awarii
Jak się do tego zabrać? jak ustalić krotność wymiany powietrza w przypadku wentylacji normalnej (w pomieszczeniu max 2-3 osoby) Jak obliczyć wentylacje awaryjną? Czy należy założyć jako najgorszy przypadek, że cała ilość przechowywanych zbiorników ulegnie awarii, czy tylko pewna część? Jeśli tak to ile ?
Jeśli ktokolwiek miał by ochotę i chęci mi pomóc będę bardzo wdzięczny. Mam mało czasu na zrobienie tego projektu a całkowicie nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Całkowicie różni się to od zwykłych wentylacji np. domów.
Byłbym wdzięczny za jaką kolwiek pomoc (materiały, wskazówki itp.)