Gość: Paweł
2006-04-01 00:00
#1
NH3/CO2 system pośrednii
Mam pytanie dlaczego w systemie pośrednim nie występuje proces sprężania w części napełnionej dwutlenkiem węgla? Rys. 1 w publikacji http://www.klimatyzacja.iso.pl/technologie/technologie.asp?ID=3820 /> pozdrawiam
Gość: Zb.
2006-04-02 00:00
#2
Jest to chyba skutek kopiowania w A-cadzie i nie usunięcia zbędnych elementów. Nie ma sprężarki, nie powinno być zaworu dławiącego. powinna być tylko pompa obiegowa.
Gość: Paweł
2006-04-02 00:00
#3
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Gość: Zb.
2006-04-04 00:00
#4
Dwutlenek węgla jest b. dobrym nośnikiem ciepła. Podczas wymiany ciepła następuje przemiana fazowa części strumienia czynnika pośredniczącego dzięki czemu uzyskuje się duże wydajności chłodnicze przy małym strumieniu CO2.
Gość: Jacek
2006-04-04 00:00
#5
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Dwutlenek wegla jako czynnik posredniczacy lepszy od solanek pod wzgledem termodynamicznym. Bardzo duza wydajnosc chlodnicza z jednego metra szesciennego.