273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Dysze nawiewne dalekiego zasiegu-problem natury techniczenej

W jaki sposob oblicza sie srednice kanalow w ktorych zamontowane sa dysze dalekiego zasiegu bez przepustnic?

proponuje dla ulatwienia zastosowanie blachy perforowanej przed kazda dysza co umozliwi zastosowanie kanalu o jednakowej srednicy oczywiscie dysze produkowane przez CWK www.cwk.com.pl w razie pytan prosze o tel.

Parametry strugi wypływu z dyszy (obojętnie jaki producent - wszyscy wszystko kopiują )najlepiej prześledzisz na programie doboru firmy Halton ( bezpłatny )znajdziesz adres w internecie (robienie czegoś na "czuja " może być niebezpieczne)...

Hmmmm.....

najlepiej do tego pasuje kanał równomiernego wydatku, którego przekrój musi byc większy od sumy wszystkich otworów dysz / ni pamiętam ile / odzysk ciśnienia statycznego nalezy tu liczyć, wtedy obchodzi się bez przepustnic

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.