265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Dobór wymiennika krzyzowego na przykladnie Heatex'a

Moze ktos mi naswietli problem, przy doborze w/w wymienika pojawia mie sie informacja: tszronu minus 10C. Jak się odnieść do tej wartości i do zastosowania baypasu. Jak to powiązać ze sobą. Czy dążyć do jeszcze wiekszego obnizenia temperatury szronu poprzez zmniejszanie ilości pow. dostarczanego przez wymiennik a różnice skierować baypasem ?? .........

Test

Ja mam takie spostrzeżenia:
po wyłączeniu wentylatora nawiewowego w systemie odszraniania w pierwszej chwili w pomieszczeniu zrobi się podciśnienie, później powietrze zacznie napływać: (1) z przewodów wentylacji grawitacyjnej, przez nieszczelności okien i drzwi, (2) przez przewody nawiewne.
Przy założeniu, że w budynku nie ma kominka lub ciąg jest większy niż podciśnienie efektem odszraniania będzie: w pierwszym przypadku wychłodzenie pomieszczenia a w drugim brak skuteczności odszraniania. Praktyka mówi, że takie systemy działają stąd wniosek, że w rzeczywistości mamy do czynienia z kombinacją tych źródeł napływu. Nie zmienia to faktu, że proces odszraniania pododuje chwilowe wychłodzenie pomieszczeń.
Pozostaje jeszcze jedna niewiadoma: jak mieszkańcy tolerują chwilowe gwałtowne zmiany ciśnienia?
Pozdrawiam i czekam na opinie.

Ja też jestem ciekawy, co na to szanowni rozmówcy?

Przepraszam, jakie przewody wentylacji grawitacyjnej, przy rekuperatorze?

...jeśli są. Czasami po zamontowaniu centralki na żądanie klienta zostawia się przewody wentylacji grawitacyjnej po to aby kiedy centrala nie pracuje wentylacja odbywała się grawitacyjnie. Kiedy pracuje w pomieszczeniach utrzymywane jest lekkie nadciśnienie. Ale nie to jest przedmiotem dyskusji. Proszę o komentarze na temat.

Zarówno przepisy jak i zdrowy rozsądek takie coś kategorycznie wykluczają.

Tylko debil może zostawić grawitacje (na wszelki wypadek) robiąc rekuperator!

Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...

Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...

Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...

Witam p Marku , jestem studentem w trakcie pisania pracy dypl , mam pytanie odnośnie doboru wymiennika ciepła i komory zraszania do centrali klimatyzacyjnej . Jak się dobiera te elementy bo nagrzewnicę i chłodnicę to wiem ( z katalogu na podstawie ilości powietrza ) ???

[quote:Comet
]Moze ktos mi naswietli problem, przy doborze w/w wymienika pojawia mie sie informacja: tszronu minus 10C. Jak się odnieść do tej wartości i do zastosowania baypasu. Jak to powiązać ze sobą. Czy dążyć do jeszcze wiekszego obnizenia temperatury szronu poprzez zmniejszanie ilości pow. dostarczanego przez wymiennik a różnice skierować baypasem ?? .........
[/quote]
Wiem, że pytanie było dawno, ale może komuś się przyda:
Najlepiej sterowanie zrealizować w ten sposób, żeby by-pass się otwierał tym bardziej, im niższa jest temperatura za wymiennikiem krzyżowym na wywiewie. Można to zrobić w ten sposób, że dla +5°C by-pass = 0%, dla 0°C by-pass = 50%, dla -5°C by-pass = 100%. Sterując w ten sposób zapewniamy, że poziom by-passu ustali się na pewnej wartości i chociaż częściowo odzysk będzie działał (oczywiście ze sprawnością mniejszą niż dla by-pass 0%). Rozwiązanie wymaga dosyć drogiego siłownika ale się sprawdza. Tego typu funkcje p. zamr. są implementowane w coraz większej liczbie sterowników do rekuperatorów.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.