Gość: Comet
2004-11-20 00:00
#1
Dobór wymiennika krzyzowego na przykladnie Heatex'a
Moze ktos mi naswietli problem, przy doborze w/w wymienika pojawia mie sie informacja: tszronu minus 10C. Jak się odnieść do tej wartości i do zastosowania baypasu. Jak to powiązać ze sobą. Czy dążyć do jeszcze wiekszego obnizenia temperatury szronu poprzez zmniejszanie ilości pow. dostarczanego przez wymiennik a różnice skierować baypasem ?? .........
Gość: gość
2004-12-10 00:00
#2
Test
Gość: gość
2004-12-10 00:00
#3
Ja mam takie spostrzeżenia:
po wyłączeniu wentylatora nawiewowego w systemie odszraniania w pierwszej chwili w pomieszczeniu zrobi się podciśnienie, później powietrze zacznie napływać: (1) z przewodów wentylacji grawitacyjnej, przez nieszczelności okien i drzwi, (2) przez przewody nawiewne.
Przy założeniu, że w budynku nie ma kominka lub ciąg jest większy niż podciśnienie efektem odszraniania będzie: w pierwszym przypadku wychłodzenie pomieszczenia a w drugim brak skuteczności odszraniania. Praktyka mówi, że takie systemy działają stąd wniosek, że w rzeczywistości mamy do czynienia z kombinacją tych źródeł napływu. Nie zmienia to faktu, że proces odszraniania pododuje chwilowe wychłodzenie pomieszczeń.
Pozostaje jeszcze jedna niewiadoma: jak mieszkańcy tolerują chwilowe gwałtowne zmiany ciśnienia?
Pozdrawiam i czekam na opinie.
Gość: gość
2004-12-13 00:00
#4
Ja też jestem ciekawy, co na to szanowni rozmówcy?
Gość: gość
2004-12-13 00:00
#5
Przepraszam, jakie przewody wentylacji grawitacyjnej, przy rekuperatorze?
Gość: gość
2004-12-14 00:00
#6
...jeśli są. Czasami po zamontowaniu centralki na żądanie klienta zostawia się przewody wentylacji grawitacyjnej po to aby kiedy centrala nie pracuje wentylacja odbywała się grawitacyjnie. Kiedy pracuje w pomieszczeniach utrzymywane jest lekkie nadciśnienie. Ale nie to jest przedmiotem dyskusji. Proszę o komentarze na temat.
Gość: gość
2004-12-14 00:00
#7
Zarówno przepisy jak i zdrowy rozsądek takie coś kategorycznie wykluczają.
Gość: gość
2004-12-14 00:00
#8
Tylko debil może zostawić grawitacje (na wszelki wypadek) robiąc rekuperator!
Gość: gość
2004-12-15 00:00
#9
Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...
Gość: gość
2004-12-15 00:00
#10
Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...
Gość: gość
2004-12-15 00:00
#11
Odpowiadacie jakbyście nigdy nie mieli do czynienia z klientmi...
Gość: Maciek
2005-03-22 00:00
#12
Witam p Marku , jestem studentem w trakcie pisania pracy dypl , mam pytanie odnośnie doboru wymiennika ciepła i komory zraszania do centrali klimatyzacyjnej . Jak się dobiera te elementy bo nagrzewnicę i chłodnicę to wiem ( z katalogu na podstawie ilości powietrza ) ???
Gość: Maciek
2014-10-09 20:13
#13
[quote:Comet
]Moze ktos mi naswietli problem, przy doborze w/w wymienika pojawia mie sie informacja: tszronu minus 10C. Jak się odnieść do tej wartości i do zastosowania baypasu. Jak to powiązać ze sobą. Czy dążyć do jeszcze wiekszego obnizenia temperatury szronu poprzez zmniejszanie ilości pow. dostarczanego przez wymiennik a różnice skierować baypasem ?? .........

Wiem, że pytanie było dawno, ale może komuś się przyda:
Najlepiej sterowanie zrealizować w ten sposób, żeby by-pass się otwierał tym bardziej, im niższa jest temperatura za wymiennikiem krzyżowym na wywiewie. Można to zrobić w ten sposób, że dla +5°C by-pass = 0%, dla 0°C by-pass = 50%, dla -5°C by-pass = 100%. Sterując w ten sposób zapewniamy, że poziom by-passu ustali się na pewnej wartości i chociaż częściowo odzysk będzie działał (oczywiście ze sprawnością mniejszą niż dla by-pass 0%). Rozwiązanie wymaga dosyć drogiego siłownika ale się sprawdza. Tego typu funkcje p. zamr. są implementowane w coraz większej liczbie sterowników do rekuperatorów.
  • 1