265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Czy poprawne jest, montowanie urządzeń chłodniczych do 3 komór

na jednym agregacie z jedną sprężarką? Komory pracują na tych samych temp. wielkość jest podobna, są to komory pzzechowalnicze, wprowadzony towar jest schłodzony do temp. w której ma byc przechowywany.

Zasadniczo błędem nie jest ale nie polecem takiego rozwiązania. Ma więcej wad niż zalet a w pewnych warunkach nie powinno być stosowane. Ogólnie można powiedzieć, że to rozwiązanie dla tych, co wolą wydawać pieniądze na serwis i poprawki niż kupić coś raz i porządnie.

Przy dużych instalacjach ma to sens, kiedy montuje się zestaw wielosprężarkowy, z dodatkową spężarką w zapasie. Przy mniejszych instalacjach bezpieczniej jest to zrobić na trzech osobnych agregatach(większe bezpieczeństwo przechowywanego towaru). Pewnie wykonawca był najtańszy. Brawo!

pracuje w firmie która tak robi...dlatego że rozwiazania na 3 odzielnych agregatach nikt nie wbierze. Liczy sie cena. Oczywiscie wszystko zależy od ich pojemnosci czy zapotrzebowania na moc chłodniczą - małe komory (do Qo = 3kW) w zupełnosci wystarzy zasilać z jednego źródła. AAaaaa plusowe czy minusowe komory. Zakaldam ze plus. Koszt takiej ojedynczej instalacji to blisko 50% 3 oddzielnych (jak nie mniej)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.