Gość: Anna
2004-01-09 00:00
#1
Co jaki czas wymieniać filtry?
Co jaki czas wymieniać filtry eu13 hepa w dokumentacji układu wentylacji napisane jest że zgodnie z zaleceniem producenta na filtrach wstępnych są sygnalizatory?
Gość: Karbon
2004-01-09 00:00
#2
Zakładam, że są zabezpieczone układem filtrów wstępnych. Producent podaje często opór końcowy i początkowy. Zmierz różnicę ciśnień przed i za filtrem i będziesz wiedzieć czy jeszcze są dobre. Z praktyki w układzie zabezpieczonym regularnie wymienianymi filtrami wstępnymi EU13 pracował prawie 2 lata. ok.(8-10 godzin na dobę) Producent stwierdził , że tak jest prawidłowo. Ale też nie jestem pewien skuteczności bo nie miałem wglądu do pomiarów czystości i posiewów. Tylko na podstawie spadku oporu.
Gość: Pawel
2004-01-10 00:00
#3
chetnie udziele wyczerpujacych informacji na temat filtrow Hepa, wszystkim zainteresowanym.
Gość: Karbon
2004-01-10 00:00
#4
No to nie wstydź się i udziel. Daj jakieś namiary.
  • 1