Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Witam,

Planuję otworzyć restaurację w byłej kawiarni (lokal 65m2). W załączniku wysyłam projekt obecnej wentylacji. Zastanawiam się jaki mniej więcej będzie koszt przerobienia istniejącej wentylacji pod wymogi kuchni (grill lava (mały), kuchenka 6 palnikowa, frytownica, piec konwekcyjno parowy) i czy w ogóle jest taka możliwośc czy może muszę się liczyć z całkowitym demontażem i zainstalowaniem nowej wentylacji. (nie wiem czy kominy są wystarczająco wielkie).

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Pliki

Odpowiada 0 ekspertów.
ajaneg
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

proszę o poradę

blok nowy, pozwolenie na budowę 2014, w bloku nie ma gazu
piętro ostatnie
wentylacja mieszkania - oddzielnie dla kuchni i łazienek - po jednym zbiorczym pionie zakończonym hybrydą na dachu - wg dewelopera wentylacja mechaniczna, ja się skłaniam do wentylacji hybrydowej
niby system Aereco ale odbiega od zaleceń tej firmy - odcinki poziome doprowadzające do przewodów pionowych - średnica 10 cm bez izolacji akustycznej - w całym pionie niesie się tak że na 6 piętrze słychać zwykłe rozmowy z p4, szczekanie psa na parterze (słyszane w łazience) czy woda puszczona z prysznica piętro niżej - odgłos jakbym w mojej łazience puszczała

największy problem z okapem - przewody dwa zbiorcze kaskadowe - jeden wspólny na okapy parter - p3, drugi wspólny dla p4 - 6
grawitacyjne (!) wg mnie jest zakaz takich wspólnych grawitacyjnych
mimo klapy zwrotnej - kiedy sąsiad z dołu włącza okap - powietrze z tego zbiorczego kanału wdmuchiwane jest do mnie - leci w rurę, przy długim korzystaniu przez sąsiada z okapu - przez mój okap wychodzi mi na mieszkanie, a więc nawiew i śmierdzi
plus sąsiad włącza okap a u mnie szumi tak jakbym to ja włączyła okap - hałas mierzony przy wlocie do podłączenia okapu na niskim biegu okapu sąsiada 40-50 decybeli
otwór w ścianie do podłączenia okapów 10 cm

w oknach nawiewniki
w mieszkaniu ciągle duszno mimo wietrzenia, po gotowaniu mimo uzywania okapu zapachy utrzymują się lekko ponad pół dnia

co tu jest nie tak zrobione i jak to poprawić ?

wg mnie niezgodnie z przepisami jest went grawitacyjna zbiorcza (aereco dlatego opracował swój system z nasadą VBP w pionie dla okapów)
klapy zwrotne nieszczelne
brak regulatorów przepływu mimo że wentylacja przewidziana dla okapów do 190 m3/h - taka informacja w instrukcji użytkowania mieszkania
pomieszanie went graw z mechaniczną bytową

na forum wentylacja.com.pl znalazłam wpis z 2009 roku gdzie użytkownik Deerhunter pisze o opinii sporządzonej dla dewelopera na temat ilości przewodów w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnych z kuchniami elektrycznymi
niestety nie mogę doszukać się całości tej opinii
fragment:
"1. W celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu kuchni z aneksem można stosować:
- pochłaniacze zapachów i tłustego kurzu (okapy nie usuwające powietrza z pomieszczenia wyposażone w filtr z węglem aktywnym) - nie zapewnia właściwego usuwania wilgoci z pomieszczeń,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do kanału wentylacyjnego zbiorczego obsługującego cały pion wentylacyjny, wyposażone w jeden wspólny wentylator funkcjonujące w sposób ciągły (24 h/ dobę) - rozwiązanie kłopotliwe ze względu na zagadnienia akustyczne oraz na możliwość łatwego zakłócenia pracy urządzeń przez poszczególnych użytkowników,
- okapy usuwające powietrze znad kuchni do indywidualnych kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach z jednoczesnym zapewnieniem wentylacji naturalnej wywiewnej funkcjonującej w trakcie przerw w użytkowaniu wentylacji mechanicznej. Kanał wentylacji naturalnej powinien być wyprowadzony ponad dach jako indywidualny dla każdego z mieszkań. Jego wlot powinien znajdować się nie więcej niż 15 cm poniżej płaszczyzny sufitu. Kanał ten nie może być drożny w trakcie pracy wentylacji mechanicznej."

czy ta opinia jest słuszna ? jeśli tak to rozumiem że u mnie jest zły projekt i wykonanie ? jak to poprawić ?
myślę nad zastosowaniem po prostu systemu jednorurowego aereco dla okapów - tłumiki, porządne klapy zwrotne, regulatory przepływu zwiekszenie średnicy wlotów do wspólnego kanału tak jak zaleca producent do 12,5 plus hybryda włączona non stop na dachu.....

Odpowiada 0 ekspertów.
beza39
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Dzień dobry,
mieszkam w bloku na 1 pietrze, idealnie naprzeciw moich okien znajduję się dach restauracji, a na nim wentylacja. Mieszkam ty kilkanaście lat, wieć wentylacja na pewno ma więcej. Nigdy nie było żadnych hałasów ani szumów, jednak od kwietnia tego roku bardzo słychać szum , ewidentnie z miejsca wyrzutu powietrza ( który jest dokładnie na wysokości moich okien ) Dźwięk jest bardzo intensywny, od godz.6.00 do godz.22.00. Po rozmowie z właścicielem podejrzewam, że zostało coś wymienione ( były prowadzone jakieś prace na dachu ) co powoduje, że moc wyrzutu powietrza się zwiększyła i dlatego bardziej to słychać.
Moje pytanie jako laika: Co mogło się zmienić , że nagle jest taki hałas?
Jak temu zaradzić? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i rady.pozdrawiam

Odpowiada 4 ekspertów.
RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Witam, mieszkanie 130m2 na etapie wykonczenia, wentylacja jaka chce zastosowac to wywiewna mechaniczna, okap z wentylatorem osobny kominek na dachu,toaleta z wentylatorem pietro plus łazienka z wentylatorem parter jeden wspolny kominek , do tego kominek w kotłowni osobny i tu nasuwa sie pytanie ile powietrza trzeba doprowadzić,nawiewniki wchodza w gre tylko scienne byc moze dwa z grzalka w razie W na czas zimy.
Pomieszczenia :
Dwie sypialnie , salon, pokoj dzienny, toaleta, lazienka, spizarka z kotlownia,kuchnia.
Prosze o rade.
Pozdrawiam

Paweł Bocian

Szanowny Panie,
skoro zastanawia się Pan nad wentylacją mechaniczną po stronie wywiewu , proponowałbym również wziąć pod uwagę wentylację mechaniczną z rekuperacją. Wspomina Pan, że zastanawia się nad dodatkowymi nagrzewnicami. Koszty takiej instalacji (eksploatacja) będą stosunkowo wysokie - całą energię konieczną na podgrzanie powietrza zimą traci Pan poprzez wywianie jej "do atmosfery". Rekuperacja pozwoli ograniczyć te koszty, a ponadto powietrze będzie przefiltrowane, a więc zdrowsze.
Co do ilości powietrza, to zarówno Pana scenariusz, jak i zastosowanie rekuperacji daje podobne ilości powietrza. Należy przewidzieć ~0,8 wymian na godzinę (kubatura domu x 0,8) co daje ilość powietrza. Ponadto powinien Pan przyjąć około 50 m3/h jako wywiewy z łazienek i toalet, oraz 20-30 m3/h na osobę w przypadku sypialni i pomieszczeń, gdzie będą Państwo przebywać (salon itp.).

RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Niestety rekuperacja nie wchodzi w gre ponieważ kanały sa juz zrobione i kominki rowniez do tego ocieplenie poddasza także.
Grzalki beda tylko i wylacznie przewidziane na uruchanianie ponizej temperatury minusowej.
Dziękuję bardzo za doradzenie, czyli wszystkie pomieszczenia zsumowac i wychodzu mi ok 350m3 jaka ilosc powietrza musze dostarczyć na godzine?

Paweł Bocian

To jeszcze jedno pomocnicze pytanie - czy wyciąg realizować będzie Pan zbiorczo, jednym wentylatorem, czy też planuje Pan kilka wentylatorów, osobno na pokoje, na łazienki, etc.?

RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Wentylatory beda 3 , toaleta , lazienka i okap w kuchni, ustawione czasowo i na czujnik wilgotnosci.

RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Mam również miejsce i możliwość podpiecia zbiorczego. Wyciągi tylko w pomieszczeniach brudnych, nawiewniki w pokojach plus podciecia drzwi pytanie tylko jaka ilosc nawiewnikow jest mi potrzebna czy 2 na jednej komdygnacji wystarcza?

Paweł Bocian

Co do ilości nawiewników powinien Pan założyć, że powietrze będzie w stanie przejść przez maksymalnie dwoje drzwi. Jeśli od nawiewnika do wyciągu jest więcej drzwi, należy przewidzieć dodatkowy nawiewnik.

RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

W zalacznikach plan mieszkania , gdzie Pan zamontowałby nawiewniki?
Kolorowe punkty zaznaczone sa kominki wentylacyjne.

Pliki

Paweł Bocian

Obawiam się, że tak szczegółowe rozplanowanie należałoby skonsultować z projektantem wentylacji, który ma po temu odpowiednie uprawnienia.

RaFi
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Rozumiem, dziekuje bardzo za pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiada 2 ekspertów.
Dorota
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Witam,potrzebuję wstawić w okna kratki wentylacyjne lub cokolwiek co pomoże na obniżenie wilgotności i zapobiegnie tworzeniu się grzyba.W mieszkaniu nie ma klimatyzacji,a spółdzielnia nie chce wydać zgody na jej montaż.Chodzi mi o wentylację,która nie uszkodzi okien.

Paweł Bocian

Szanowna Pani,
czy może Pani nieco więcej napisać o samym domu? Czy to dom jednorodzinny, czy blok? Jak rozwiązana jest kwestia wentylacji przez dewelopera? Czy jest to wentylacja grawitacyjna, czy może deweloper przewidział jakiś wentylator, np. w łazience?

Dorota
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Witam ponownie...jest to blok a konkretnie wieżowiec,z zewnątrz obity panelami,okna PVC .Wentylacji nie ma wogóle-nawet kratek,i w tu w Niemczech jest to powszechne-nie ma wentylacji.Nie mogę uszkodzić okien,gdyż w przypadku wyprowadzki montaż wywietrzników zostanie uznany jako uszkodzenie ich i będę musiała je wymienić.Wiem ,że brzmi to conajmniej dziwnie,ale takie są realia.Szukam więc rozwiązania na ten problem.Pozdrawiam

Paweł Bocian

Faktycznie, jest to sytuacja co najmniej zaskakująca... Obawiam się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ tak na prawdę nawietrzaki okienne to jedyny, najmniej inwazyjny sposób. Alternatywą jest zrobienie przejść przez elewację, ale to też przecież "niszczenie" budynku. Ponadto pojawia się jeszcze jeden problem - skoro nie ma żadnej wentylacji, to wstawienie kratek też nie rozwiąże sprawy, ponieważ nie będzie obiegu powietrza (skądś to powietrze trzeba wziąć) - tak działa wentylacja grawitacyjna - przez nawietrzaki, czy choćby nieszczelności w oknach powietrze dostaje się do pomieszczeń, a następnie usuwane jest kratkami w kuchni i łazience (tworzy się "ciąg kominowy"). Jeśli największym kłopotem jest u Państwa wilgoć, sugerowałbym zastosowanie małego osuszacza powietrza (np. CDF10 produkcji Dantherm). W ten sposób przynajmniej pozbędą się Państwo nadmiaru wilgoci.

Odpowiada 1 ekspert.
Mati_ns
Pytanie w kategorii Klimatyzatory

Witam. Posiadam przenośny klimatyzator erberg 3,5kw. Działał miesiąc po zakupie, aż nagle zaczął zgrzytać i dziwnie chodzić. Wyłączyłem go i okazało się, ze w środku pojawił się lód. Na następny dzień gdy lód się roztopił klimatyzator już nie chłodził. Niby sprężarka się załącza ale działa inaczej - ciszej i nie chłodzi. Z rury odprowadzającej ciepło leci normalne powietrze - nie gorące a pokojowe.

Mateusz Żylarski
Ekspert działu Klimatyzatory

Dzień dobry,
Szanowny Panie, objawy typowe dla ubytku czynnika chłodniczego z instalacji.
Pojawiła się nieszczelnosc ( podejrzewam, żę na którymś spawie ) i czynnik systematycznie się ulatniał . Gdy zmieniała się jego ilość w ukl. zmieniła się również temp ( już minusowa) stąd lodzenie parownika . Na ten moment z opisu stwierdzam że gazu już nie ma .
Podpowiem, że klimatyzatory przenosce są hermetyczne, tzn. nie posiadają zaworka serwisowego, można go teraz wspawać, nabić instalacje azotem i odszukać nieszczelność . Usuwamy wyciek, wyciągaczy próżnie, i ładujemy czynnik. Kwestia jeszcze na jaki czynni chłodniczy ma Pan to urządzenie .
Naprawa może stanowić 50% ceny nowego sprzetu o ile sprężarka faktycznie jest sprawna .
Mam nadzieje, żę moja opinia i wskazówka będzie dla Pana pomocna .
W razie pytań, pozostaje do dyspozycji .

Pozdrawiam
Mateusz Żylarski
Lindab

Odpowiada 1 ekspert.
Tomek
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Czy można zastosować wentylację mechaniczną wywiewną w pomieszczeniu laboratroryjnym, gdzie będą używane palniki gazowe (Bunsena)?

Spotykam się z opinią, że nie można. Zakaz ma wynikać z § 159 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który brzmi:

"W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."

Jednak w moim przekonaniu palnik Bunsena nie będzie w opisanym przypadku urządzeniem z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia, bowiem odprowadzenie spalin będzie się odbywało poprzez mechaniczną wentylację wywiewną. Palnik Bunsena, w przeciwieństwie np. do kominka, nie ma własnego przewodu do grawitacyjnego odprowadzania spalin.

Jakie zdanie na opisany temat mają Fachowcy?

Jakub Jankowski

Witam,
kolejny przypadek który pokazuje jak wiele może być interpretacji tych samych przepisów . Osobiście wymogi te zinterpretowałbym podobnie jak Pan gdyż palnik nie posiada zintegrowanego odpływu spalin ( podobnie jak np. kuchenki gazowe ) więc przepis ten raczej nie odnosi się do tego rodzaju urządzeń . Warto to jednak jeszcze skonsultować z inspektorem nadzoru na danym temacie czy też tak samo interpretuje ten zapis albo czy w danym obiekcie technologia nie wymaga zastosowania specjalnych odciągów.

Odpowiada 1 ekspert.
homretti
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Witam. Proszę o podpowiedz w następującej kwestii: jakie urządzenia (ilość, parametry) należy zastosować do odpowiedniego wentylowania hali produkcyjnej o pow. około 28 ty. m2. Pracownicy - około 80 os. Pytanie dotyczy również sposobu ogrzania pomieszczenia, tzn. jaki piec (moc) i jaki system ogrzewania gazowego przy założeniu, że mamy ograniczenia w postaci suwnic. Dodatkowo jedno (szczelnie wydzielone) pomieszczenie charakteryzuje się dużym stopniem zapylenia. jakiś wyciąg należy zastosować? Potrzebuję orientacyjne parametry urządzeń do obliczenia szkodliwości. Chodzi o akustykę. Ilośc decybeli wytwarzanych przez te urządzenia. Będę wdzięczny za info. Nie jest to proste zadanie dla kompletnego laika lecz może ekspert coś podpowie. Pozdrawiam

Robert Rabiński
Ekspert działu Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Witam serdecznie,

zacznę od tego, że nasza firma nie świadczy usług z zakresu ogrzewnictwa w związku z czym nie odniosę się do ogrzewania hali. Przechodząc do wentylacji – hale produkcyjne ze względu na dużą powierzchnię, zyski ciepła od maszyn (jeśli występują) oraz ludzi są specyficznymi obiektami jeśli chodzi o wyliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego. Bez znajomości wysokości hali, rodzaju oraz ilości występujących maszyn, jak również rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy nie da się jednoznacznie stwierdzić w jaki sposób powinna być wentylowana taka hala. Co do wysokiego stopnia zapylenia w odseparowanym pomieszczeniu, należy zwrócić uwagę na to, że są grupy wentylatorów przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Podsumowując, dla tak dużych obiektów w których o wentylacji mechanicznej decyduje wiele czynników niezbędne jest wykonanie szczegółowego projektu, ponieważ bez niego nie da się dobrać potrzebnych urządzeń, co za tym idzie oszacować ich akustyki czy też stopnia ochrony przed pyłem.

Odpowiada 1 ekspert.
Raf_Kon
Pytanie w kategorii Centrala rekuperacyjna

Dzień Dobry
Proszę o pomoc w ustawieniu anemostatów przy rekuperatorze Zehnder Q350 .
Na którym biegu rekuperatora powinno się ustawiać przepływy na kanałach wentylacyjnych .

Tomasz Czamara

Dzień dobry,
Proszę sprawdzić na jaką wydajność powietrza był dobierany rekuperator, następnie w konkretnym punkcie pracy rekuperator powinien mieć swoje nastawy- nie tyle bieg centrali co albo procentowa wartość maksymalnych obrotów wentylatorów albo prąd na wentylatorach- dane powinny znajdować się z karcie doboru rekuperatora. Po kartę doboru należy zgłosić się albo do projektanta albo do przedstawicielstwa Zehndera. Regulację nawiewników powinno się przeprowadzić przy projektowej nastawie rekuperatora. Jeżeli rekuperator był dobrany na wydajność np. 280m3/h to regulacja powinna się odbywać właśnie przy takiej wydajności a nie maksymalnej dla rekuperatora.

Odpowiada 2 ekspertów.
Nie mam
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Witam
Mam małe mieszkanie ,które powstało z pomieszczeń gospodarczych,W sumie powierzchnia ok 140m2.
Wentylację chce zastosować standardową grawitacyjna.
Przedstawię pomysł mojego wykonania i prosze o doradztwo co zle co dobrze i jak to zrobić prawidłowo.
Parter ok 60m2
-Korytarz
-Spiżarka z piecem kondensacyjnym dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania tutaj kratka przez ścianę i wentylacyjny kanał na dach.
-łazienka okno z nawiewnikiem? I kanał wentylacyjny
-pomieszczenie gospodarcze połączone z garażem okno uchylanie
-salon z otwarta kuchnia okno z nawiewnikiem? Kanał wentylacyjny w okapie ?
I schody na górę.

Góra ok 80m2
-pokój dzienny z oknem z nawiewnikiem?otwarty na schody i korytarz
-pokój dziecka okno z nawiewnikiem?
-toaleta bez okna spięte z kanałem łazienki dolniej?
-korytarz
-sypialnia z garderoba z oknem z nawiewnikiem?
Przychodzacego powietrza powinno być wystarczająco ,oczywiście szpary centymetrowe pod drzwiami pokoji i toaleta z łazienką dodatkowo krążki lub kratki w dolnej części drzwi.
Czy to powietrze zostanie wyssane przez obie toalety i okap w kuchni czy zrobić dodatkowy kanał np na korytarzu u góry?
Wiem bardzo się rozpisalem ale chciałem to dobrze przekazać mam nadzieję że pomożecie.
Zdjęcia projektu również mam gdybym nie wyraził się zbyt jasno.
Dzięki i czekam na odpowiedź pozdrawiam Rafał

Paweł Bocian

Panie Rafale,
wskazane przez Pana propozycje wydają się rozsądne. Ogólnie należy mieć na uwadze kilka rzeczy rozważając wentylację grawitacyjną:
1. Kratki wyciągowe powinny znajdować się w łazienkach, schowkach, pokojach bez okien itp. (tzw. pomieszczenia "brudne")
2. powietrze przez infiltrację (przejście powietrza przez nieszczelnośći w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami) może przejść przez maksymalnie dwie pary drzwi. Jeśli od okna (źródła powietrza świeżego) do kratki wyciągowej jest ich więcej, należy zaprojektować dodatkowy punkt wyciągowy.

Pozostałe Pana wątpliwości (dodatkowe kanały itp) są niestety trudne do określenia, podobnie jak sama wentylacja grawitacyjna, której sprawność działania jest niestety znikoma (całkowicie uzależniona od warunków zewnętrznych).

Jeśli jest Pan na etapie planowania, może warto przemyśleć zmianę rozwiązania na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? Proszę mieć na uwadze, że takie rozwiązanie nie potrzebuje kominów wentylacyjnych (a więc odchodzi koszt budowy takiego komina), powietrze jest przefiltrowane, a więc zdrowsze, a co najważniejsze zyskuje Pan odzysk ciepła, a więc znacznie niższe koszty ogrzewania i zakupu kotła (straty ciepła przez wentylację grawitacyjną to 30-45% wszystkich strat ciepła). Podsumowując wszystkie koszty okazuje się, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie jest dużo droższa od wentylacji grawitacyjnej, a ma Pan pewność, że będzie działała poprawnie i zapewni wysoki komfort Pana i Pańskiej rodziny.

Nie mam
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Może mi Pan doradzi jakie produkty wybrać lub jaki dokładnie system zastosować.

Paweł Bocian

Panie Rafale,
proponuję na początku obejrzeć kilka krótkich filmów :
https://www.youtube.com/watch?v=Fj4fIgBOR4Y - jak wybrać centralę wentylacyjną, znajdzie Pan tu porównanie rodzajów odzysku ciepła, klasy filtracji oraz ogólne zasady wentylacji mechanicznej
https://www.youtube.com/watch?v=DXq6FluI2Eg&t=182s - optymalizacja pracy wentylacji mechanicznej oraz oszczędności z tego wynikające
https://www.youtube.com/watch?v=Ac9XdgMtpCM&t=10s - porównanie najpopularniejszych sposobów rozprowadzania kanałów wentylacyjnych

Liczę, że to pomoże Panu zapoznać się bliżej z możliwościami, podejrzewam, że pojawią się kolejne pytania, na które z chęcią odpowiem.

Z pozdrowieniami,
Paweł Bocian

Nie mam
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Dziękuję bardzo,napewno mi to pomoże zapoznać się dokładniej z działaniem wentylacji mechanicznej. W chwili wolnego czasu obejrzę video i napewno napiszę z jakimis pytaniami.
Pozdrawiam

Odpowiada 1 ekspert.
wojtek
Pytanie w kategorii Centrala rekuperacyjna

Czy centrale rekuperacyjne można montować na nieogrzewanym poddaszu?

Paweł Bocian

Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię izolacji, jaką pokryta jest centrala wentylacyjna, jak również, o czym często się zapomina, kanały wentylacyjne. W większości przypadków mamy bowiem do czynienia z niezaizolowanym, a w najlepszym przypadku,
z zaizolowanym, lecz nieogrzewanym poddaszem. To z kolei sprawia, że pojawia się ryzyko wykroplenia kondensatu, oraz niepotrzebnego wychłodzenia powietrza znajdującego się już w kanałach.

Warto wobec tego sprawdzić, z jaką izolacją mamy do czynienia już na etapie wyboru rekuperatora.
W przypadku central Komfovent DOMEKT, dedykowanych do budownictwa mieszkaniowego, zastosowano izolację z wełny mineralnej o grubości aż 50 mm. To z kolei pozwala na montaż tych urządzeń nawet na nieocieplonym i nieogrzewanym poddaszu, czy garażu bez ryzyka pojawienia się skroplin. Dodatkowo dzięki konstrukcji samonośnej rekuperatory Komfovent pozbawione są niekorzystnego wpływu mostków termicznych, które pojawiają się w konstrukcjach innego typu) przerwy w izolacji).

Podczas wyboru rekuperatora należy również pamiętać o różnicach pomiędzy różnymi rodzajami wymienników odzysku ciepła. W przypadku wymiennika obrotowego, o całorocznej sprawności nawet 85%, zyskujemy szereg zalet – odzysk wilgoci, brak wykroplenia kondensatu wewnątrz urządzenia oraz wyjątkowo niska temperatura przemarzania, poniżej -30oC. Instalacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych koniecznych na wstępne podgrzanie powietrza zewnętrznego, czy odprowadzenie skroplin.

Dla porównania w przypadku zastosowania wymiennika przeciwprądowego zyskujemy wyższą sprawność odzysku ciepła (nawet 95%), a co za tym idzie wyższą temperaturę za odzyskiem ciepła. Należy jednak pamiętać, że wymiennik ten bardzo szybko przemarza (nawet przy -5oC), co wymusza zastosowanie nagrzewnicy wstępnej (dodatkowe koszty inwestycyjne, a co ważniejsze eksploatacyjne). Wymienniki przeciwprądowe osuszają również powietrze, należy więc przygotować instalację odprowadzenia kondensatu, co w przypadku montażu na nieogrzewanym poddaszu wiąże się z ryzykiem przemarznięcia rurki odprowadzenia skroplin, a w efekcie zalania centrali rekuperacyjnej. Wyjściem z sytuacji jest zastosowanie przewodu grzewczego, który nie dopuści do zamarznięcia skroplin, ale to z kolei dodatkowo podnosi koszty zarówno montażu jak i użytkowania urządzenia.

Odpowiada 1 ekspert.
Witek
Pytanie w kategorii Klimatyzatory

Jakie możliwości daje zdalne sterowanie klimatyzatorem?

Magdalena Kruszniewska

W dzisiejszych czasach telefon to nie tylko komunikator i narzędzie pracy, to również urządzenie, które daje możliwość kontroli i sterowania większością otaczających nas sprzętów elektronicznych, tak aby nasze życie mogło być wygodne i komfortowe. Dzięki elastyczności oraz możliwościom technologii marki AlpicAir, z poziomu aplikacji Wifi Smart zainstalowanej na telefonie lub tablecie z Android lub iOS mamy możliwość sterowania również klimatyzatorem. W dowolnym miejscu na świecie, 24 h/dobę nasz klimatyzator jest w zasięgu naszej kontroli. Możemy sterować oraz podglądać parametry pracy urządzenia, ustawiać tryby oraz włączać funkcje:
- Tryb pracy – pozwala na wybór jednego z 4 trybów spośród: chłodzenia, grzania, osuszania i wentylacji
- Temperatura – ustawienie żądanej temperatury
- Prędkość nawiewu – ustawienie prędkości wentylatora
- Czas pracy – daje możliwość zaprogramować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.
- Nawiew powietrza – pozwala dostosować pracę nawiewu poziomego lub pionowego
- Oszczędzanie energii - optymalizuje pracę urządzenia, aby zminimalizować pobór energii.

Odpowiada 1 ekspert.
Andreos
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Bardzo będę wdzięczny za informację - w jakiej odległości minmalnej od czerpni świeżego powietrza do wentylacji dużych pomieszczeń rekreacyjnych , może się znajdować komin zionący spalinami z kotłowni opalanej olejem opałowym .
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam -A.Trojan

Robert Rabiński
Ekspert działu Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Witam serdecznie,

warunki lokalizacji czerpni oraz wyrzutni są określone w:

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Polska norma PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Według Rozporządzenia minimalna odległość czerpni od wylotów kominowych to 6m, natomiast według normy jest to 8m. Jeżeli kotłownia jest dość duża (kilkadziesiąt kW) sugerowałbym zastosować większą odległość, natomiast jeżeli jest to mała kotłownia (kilka-kilkanaście kW) można zastosować mniejszą odległość.

Odpowiada 3 ekspertów.
Marek
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Chcę zrobić skuteczną wentylację w pomieszczeniu o wym. 7,5 X 6,00 X 2,60 z nawietrzakiem model NOGS oraz wentylatorem typu DOSPEL z maksymalnym wydatkiem powietrza 1040 m3/h. czy wystarczy jeden nawietrzak i ile zastosować kratek wyciągowych ? jak rozmieścić te elementy ?

Tomasz Czamara

Witam,
Proszę doprecyzować jakiego typu jest to pomieszczenie? Jeżeli to możliwe, proszę zamieścić schemat pomieszczenia z rozmieszczeniem drzwi i okien.

Marek
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Pomieszczenie prostokątne 5,5 x 7,5, drzwi wejściowe na środku ściany zachodniej o krótszym boku, na tej ścianie wokół drzwi dwa okna wys. 140 x 60 uchylno-rozwierne, dłuższa ściana pół nocna trzy okna wys. 50 x 200 typu fix, jedno okno na ścianie wschodniej wys. 58 x 210 uchylno - rozwierne. Ściana południowa bez okien przylega do budynku.Nawietrzak chciałem zamontować na ścianie zachodniej przy oknie, dwie kratki w suficie przy ścianie wschodniej

Tomasz Czamara

Mając na myśli typ pomieszczenia, potrzebuję informacji czy jest to pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt osób czy jest to np. kotłownia lub suszarnia?

Marek
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

W tym pomieszczeniu będą przebywały pieski małych ras do 8 kg. Maksymalnie 10 psów

Tomasz Czamara

W przypadku rozmieszczenia elementów nawiewnych i wyciągowych w załączonym zdjęciu propozycja. Aby uniknąć tzw. martwych stref proponuję dwa nawietrzaki i dwa elementy wyciągowe. Do symulacji rozpływu powietrza proponuję skorzystać z darmowej platformy online www.linqst.com . Co do ilości powietrza- w przeliczeniu na jednego psa 100m3/h to dość sporo. Zalecam pomyśleć o kontroli parametrów temperatury i wilgotności- najlepiej, żeby w oparciu o pomiar rzeczywisty wydajność wentylacji była zmienna (falownik z wejściami dla czujników zewnętrznych).

Foto

Odpowiada 1 ekspert.
Dejw75
Pytanie w kategorii Klimatyzatory

Gdzie w pomieszczeniu zamontować klimatyzator ścienny?

Magdalena Kruszniewska


Właściwe umiejscowienie klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu ma ogromny wpływ na poprawną i bezawaryjną pracę urządzenia. Zapobiega przeziębieniom i bólom mięśniowym, które są efektem nawiewu chłodzonego strumienia powietrza bezpośrednio na strefę przebywania ludzi. Przy połączeniu niesłyszalnej pracy klimatyzatora oraz designu przyjemnego oku mamy gwarancję komfortu użytkowników pomieszczeń.
Dokonując wyboru lokalizacji jednostki wewnętrznej należy zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było oddalone od źródeł nadmiernych zysków ciepła oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać należy również źródeł pary wodnej i wilgoci. Pozwoli to w pełni wykorzystać wydajność klimatyzatora na równomierne chłodzenie całego pomieszczenia, nie tracąc mocy na jego osuszanie. Przed jednostką wewnętrzną nie powinno być żadnych przeszkód w postaci przegród, mebli czy zasłon, tak aby nawiewane powietrze bez zakłóceń roznosiło się po pomieszczeniu. Zimne powietrze wówczas swobodnie miesza się z ciepłym w pobliżu sufitu i wolno opada ku podłodze. Równocześnie zadbać trzeba o to, by strumień chłodnego powietrza nie był kierowany bezpośrednio na osoby przebywające w pokoju. Uczucie chłodnego przeciągu powoduje dyskomfort. Zaledwie kilkunastostopniowe powietrze to również ryzyko przeziębienia.
Istotną kwestią jest również minimalizacja uciążliwości poziomu dźwięku emitowanego przez klimatyzator. Dlatego nie należy umieszczać urządzenia zbyt blisko miejsc odpoczynku, np. łóżka w sypialni lub w szczególny sposób zwrócić uwagę na parametr jakim jest poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej. Wśród urządzeń dostępnych na rynku można wyszukać producentów, którzy w sposób szczególny kładą nacisk na poziom emitowanego hałasu. Marka AlpicAir ma w swojej ofercie model Hyper Nordic, który posiada aż 7 poziomów pracy wentylatora. Ustawienie Super Low to tylko 21 db(A) w klimatyzatorze o mocy 3,5 kW.
Dobrze wybrana lokalizacja klimatyzatora niesie za sobą zadowolenie z pracy urządzenia oraz jego niezawodności działania przez lata. Cicha, niemalże niesłyszalna praca oraz równomiernie rozprowadzona temperatura w pomieszczeniu, sprawi że w naszej strefie wypoczynku czy też pracy będziemy odczuwali najwyższy komfort użytkowania.

Odpowiada 1 ekspert.
Grzechu
Pytanie w kategorii Centrala rekuperacyjna

Czy zaawansowana automatyka jest rzeczywiście istotna przy rekuperacji?

Paweł Bocian

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że centrala wentylacyjna to układ co najmniej dwóch wentylatorów, dwóch filtrów oraz wymiennika odzysku ciepła. Układ z pozoru bardzo prosty, staje się nieco bardziej skomplikowany w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się, jak podzespoły centrali rekuperacyjnej powinny ze sobą współpracować.
Okazuje się bowiem, że w zależności od zastosowanego układu automatycznego sterowania koszty związane z energią elektryczną mogą wahać się od kilkudziesięciu nawet do kilkuset złotych miesięcznie.
Doskonałym przykładem optymalnego sterowania funkcjami rekuperatora wydają się być centrale wentylacyjne Komfovent. Każde z proponowanych przez producenta urządzeń wyposażone jest w zintegrowaną i w pełni okablowaną fabrycznie automatykę sterownia. Dzięki temu jest ona dostosowana do konkretnego modelu centrali, a praca rekuperatora i procesy w nim zachodzące są zoptymalizowane.
Z perspektywy użytkownika warto wymienić kilka funkcji, które wydają się być najbardziej istotne. Podstawowa kwestia dotyczy wydajności wentylatorów. Po pierwsze centrale Komfovent wyposażone są w wentylatory EC, które charakteryzują się niskim zużyciem energii przy wysokiej sprawności układu. Dodatkowo mogą być sterowane w sposób płynny, dzięki czemu wydajność urządzenia można dowolnie modyfikować (niezależnie wentylator nawiewny i wywiewny).
Dodatkowo automatyka Komfovent daje możliwość sterowania pracą centrali zgodnie z dowolnie ustawionym tygodniowym harmonogramem pracy. Dzięki temu po wyborze harmonogramu urządzenie samo dostosuje poziom wentylacji w zależności od tego, jak spędzamy aktualnie czas.
Podobną zaletę daje współpraca z czujnikami jakości powietrza, przy której klasa energetyczna zwiększa się (np. z A do A+, z A+ do A++, itp.). Dodatkowo, w dobie zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego wydaje się to wyjątkowo istotne – rekuperacja zawsze będzie dążyła do jak najwyższej jakości powietrza w pomieszczeniach.
Centrale Komfovent w standardzie wyposażone są też w zintegrowany moduł sieciowy, który pozwala na zdalną komunikację z rekuperatorem za pomocą aplikacji na Android lub iOS, a także przez wi-fi za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
Powyższe zalety sprawiają, że koszty związane z pracą rekuperatora wyposażonego w zaawansowaną automatykę sterowania mogą być nawet o 70% niższe w porównaniu do układów, w których układ sterowania jest bardzo prosty. To z kolei w perspektywie czasu daje znaczące oszczędności.

Odpowiada 1 ekspert.
katsmo
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Prosze o doradzenie jaki wentylator mechaniczny byłbt odpowiedmi dla sali rehabilitacyjnej o pow.25m2 i wysokości 3,2m2 w której jednorazowo przebywa max. 8 osób. Dotychczas była tylko wentylacja grawitacyjna, która nie spełnia funkcji.

Robert Rabiński
Ekspert działu Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Witam serdecznie,

ze względu na zyski ciepła pochodzące od osób ćwiczących, wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie doprowadzić wystarczającej ilość powietrza, dodatkowo w okresie letnim różnica temperatury zewnętrznej i wewnętrznej jest na tyle niska, że przepływ powietrza jest uniemożliwiony.

Żeby „zapanować” nad jakością powietrza wewnętrznego proponuję zastosowanie wentylacji mechanicznej opartej o centralę wentylacyjną.

Dla sal rehabilitacji według Dz.U.31 poz. 273 2004r. przewiduje się 50m3/h na każdą osobę przebywającą w pomieszczeniu. W związku z tym, że w Pańskim lokalu maksymalnie jednocześnie przebywa 8 osób + 1 rehabilitant (ilość powietrza wentylacyjnego zawsze przeliczamy dla najbardziej niekorzystnych warunków) wymagany strumień powietrza wynosi 450 m3/h. Biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia (25m2 x 3,2m) jego kubatura wynosi 80m3, jeśli podzielimy wartość obliczeniową przez kubaturę otrzymamy ilość wymian powietrza w ciągu 1 godziny – wynosi ona 450/80= 5,6 wymian/godzinę.

Dla omawianego obiektu sugerowałbym zastosowanie centrali wentylacyjnej z obrotowym wymiennikiem ciepła, dzięki niemu mamy możliwość odzyskania ciepła w okresie zimowym oraz chłodu w okresie letnim co zmniejsza koszty dogrzewania/schładzania obiektu. Nawiązując do warunków klimatycznych w naszym kraju, wymienniki obrotowe zamarzają dopiero od -25oC ÷ -30 oC, a dzięki funkcji odzysku wilgoci (nie wysuszają powietrza) nie ma konieczności odprowadzania skroplin co z kolei zmniejsza koszty instalacyjne. W celu optymalizacji warunków w okresie letnim można pomyśleć o zastosowaniu chłodnicy powietrza współpracującej z centralą ewentualnie niezależnej klimatyzacji.

Odpowiada 1 ekspert.
magic73
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Jak zmniejszyć dokuczliwy hałas powstający podczas pracy instalacji wentylacyjnej?

Robert Rabiński
Ekspert działu Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Hałas, który towarzyszy nam każdego dnia, negatywnie oddziałuje na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Źródłem hałasu są nie tylko urządzenia elektromechaniczne, ale również instalacje wentylacyjne, projektowane w nowoczesnym budownictwie. Jednakże muszą one spełniać odpowiednie normy, w czym pomocne są aerodynamiczne kulisy tłumiące STAVOKLIMA, służące do ograniczenia hałasu w instalacjach wentylacyjnych. Aerodynamiczne kulisy tłumiące JTH są produkowane w trzech długościach 1; 1,5 i 2 m. Montowane są w prostych odcinkach kanału pionowo lub poziomo, tak aby wypełniały cały jego przekrój.
Montaż jest prosty i sprowadza się do przykręcenia kulis do kanału blachowkrętami. Istnieje możliwość montażu kulis JTH już po zakończeniu prac przy instalacji wentylacyjnej.
Zaletą tego produktu jest jego wysoka skuteczność tłumienia przy bardzo małych stratach ciśnienia w instalacji, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacyjne instalacji wentylacyjnej.
Istotny jest fakt, że kulisy JTH dobrze tłumią hałas w całym paśmie słyszalnym, również w bardzo odczuwalnych i uciążliwych dla użytkownika pasmach niskich częstotliwościach, które są trudne do wytłumienia.
Aby ułatwić właściwy wybór produktów tłumiących producent opracował atestowany program doboru AKUAIR.
Program umożliwia obliczenia akustyki w oparciu o produkty marki STAVOKLIMA. Komunikacja odbywa się w języku polskim, Interfejs programu w sposób intuicyjny prowadzi użytkownika przez cały proces doboru produktów tłumiących. Standardem jest podanie kilku rozwiązań dla danej instalacji wentylacyjnej z podziałem według kilku kryteriów (np. cena, spadek ciśnienia, poziom tłumienia w poszczególnych pasmach).
Do programu wystarczy wprowadzić podstawowe dane, takie jak wymiary kanału, poziom głośności źródła hałasu oraz instalacji wentylacyjnej, a program zaproponuje kilka rozwiązań produktów tłumiących.

Odpowiada 1 ekspert.
Tomasz
Pytanie w kategorii Klimatyzatory

Jakie filtry powietrza warto stosować w klimatyzatorach typu split?

Magdalena Kruszniewska

W otaczającym nas powietrzu zewnętrznym oraz tym, znajdującym się w pomieszczeniach znajdują się ogromne ilości zanieczyszczeń oraz mikrocząsteczek zwanych alergenami. Wywołują one reakcje alergiczne takie jak katar, łzawienie oczu, choroby skórne a nawet astmę. Jakość powietrza ma również istotny wpływ na komfort oraz samopoczucie, dlatego dokonując wyboru klimatyzatora warto zwrócić szczególną uwagę na filtr w jednostce wewnętrznej.

Wśród wielu rodzajów filtrów proponowanych na rynku do jednych z najbardziej skutecznych należy filtr plazmowy, który stanowi standardowe wyposażenie klimatyzatorów ściennych AlpicAir serii Eco, Nordic, Hyper Nordic. Efektywnie usuwa ze strumienia powietrza nie tylko mikroskopijne cząstki kurzu, pyłów i roztoczy, lecz także oczyszcza powietrze ze szkodliwych bakterii i wirusów, minimalizując ryzyko rozwoju alergii, infekcji dróg oddechowych oraz chorób. Strumień powietrza przepływającego przez filtr, trafia na elektrody, pomiędzy którymi dochodzi do wyładowania elektrycznego, na skutego którego między elektrodami powstaje tzw. plazma niskotemperaturowa. Technologia uwalnianych aktywnych jonów wodoru i tlenu rozkłada zanieczyszczenia biologiczne. Przylegają one do cząsteczek bakterii, wirusów oraz alergenów i oddziałując z atomami wodoru znajdującymi się na powierzchni szkodliwych cząstek, niszczą je.

Dodatkowo neutralizowane są cząstki zapachowe w tym najbardziej nieprzyjemny dym tytoniowy. Skuteczność filtracji filtra plazmowego odpowiada skuteczności filtrów włókninowych o klasie F8-F9. Zatrzymywanych jest ok 80% zanieczyszczeń o wielkości do 100 mikrometrów. Wpływa to tym samym korzystnie na samopoczucie podczas wypoczynku oraz koncentrację w miejscu pracy.

Odpowiada 1 ekspert.
Daniel M.
Pytanie w kategorii Elementy dystrybucji powietrza

Jak poradzić sobie z zaparowanymi oknami i skraplaniem na szybie w okresie zimowym?

Jakub Jankowski

Witam,
okres zimowy to czas, w którym problemy z wilgocią dają często o sobie znać . Zimne przegrody okienne i nadmiar wilgoci w powietrzu wewnątrz budynku szybko spowodują , że dojedzie do wykroplenia wilgoci. Sprawnie działająca wentylacja w budynku ma za zadanie miedzy innymi usuwanie wilgoci z budynku , przez co nie powinno dojść do "parowania okien" . Nadmiar wilgoci w powietrzu po osiągnieciu punktu rosy będzie wykraplać się na przegrodach i od stopnia nasycenia powietrza będzie zależało jak szybko , czy raczej przy jakiej temperaturze powierzchni okna to nastąpi . W okresie zimowym różnice temperatury powietrza i okien są często bardzo duże dlatego przy nawet niewielkim nasyceniu można zauważyć kropelki wody na oknach .
Dlatego warto zastanowić się czy nasza wentylacja ( grawitacyjna, hybrydowa , mechaniczna etc. ) dobrze pracuje lub w skrajnych przypadkach czy w ogóle działa ?. Można próbować eliminować też źródła wilgoci ale przyczyny powstawania wilgoci w domu wiążą się najczęściej z naszym normalnym bytowaniem i czynnościami domowymi jak gotowanie, pranie czy po prostu oddychanie . Tu będzie raczej ciężko ograniczyć te czynności więc warto przyjrzeć się naszemu systemowi wentylacyjnemu : czy są drożne kanały wentylacyjne i kratki, czy filtry w systemach mechanicznym nie są nadmiernie zabrudzone, czy wentylatory działają z odpowiednią wydajnością .
Jeżeli nie ma sprawnej wentylacji budynku , szczególnie w dzisiejszym budownictwie nastawionym na minimalizowanie strat cieplnych i skrajnie szczelnych przegrodach budowlanych , nie ma naturalnej infiltracji świeżego powietrza i wietrzenia budynku , problemy z wilgocią będą widoczne na oknach i ścianach ( pleśnie, grzyby ) . Dlatego warto w takich przypadkach przynajmniej rozszczelniać okna lub regularnie wietrzyć pomieszczenia, żeby usunąć namiar wilgoci z pomieszczeń.

Pozdrawiam

Odpowiada 1 ekspert.
Marek
Pytanie w kategorii Klimatyzatory

Co sądzicie o klimatyzatorach Mistral serii DCS?

Mateusz Żylarski
Ekspert działu Klimatyzatory

Jako osoba reprezentująca Dział Techniczny AC Lindab, pozwolę sobie po krótce objaśnić zalety i przewagę nowych klimatyzatorów Mistral z serii DCS nad dotychczasowymi modelami klimatyzatorów:
- wysokowydajna, markowa sprężarka,
- chłodno katalityczny filtr przeciwpyłkowo-przeciwalergenowo-przeciwkurzowy,
- specjalnie zaprojektowana siatka filtra wychwytuje do 80% zanieczyszczeń z powietrza,
- obudowa jednostki wewnętrznej wykonana z tworzywa ABS,
- zwiększona przestrzeń na instalacje wewnątrz klimatyzatora o 34% w stosunku do innych urządzeń na rynku ( co za tym idzie, bardzo dobrze zatrzaskują się na ścianie ),
- całą obudowę zdejmujemy po odkręceniu 4 śrubek, mamy wtedy goły parownik na ścianie, co w bardzo dużym stopniu wpływa na szybkość i wygodę montażu oraz podłączeń chłodniczych, elektrycznych i odpływu kondensatu,
- SEER na poziomie 6,4,
- długość instalacji 25 mb,
- detekcja wycieku czynnika sygnalizowana na wyświetlaczu błędem ,,EC’’,
- wyświetlacz ukryty po panelem, dający ,,mleczne cyfry’’,
- elctric-box odporny na ogień,
- możliwość nasączania specjalnego wkładu zapachowego dowolnym olejkiem eterycznym,
- możliwość wejścia w funkcje serwisowe z poziomu sterownika bezprzewodowego, jak i blokada w trybie serwisowym różnych parametrów pracy,
- autorestart,
- 1W w trybie czuwania,
- praca w niskich temperaturach,
- kierownica powietrza demontowana za pomocą szybkiego systemu ,,click&go’’,
- elegancki design.

Podsumowując, zalet jest co nie miara, rozwiązania naprawdę pionierskie, co wpływa na bardzo dobre i wygodne użytkowanie ww. modelu.

Mam nadzieje, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Odpowiada 1 ekspert.
Łubek
Pytanie w kategorii Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

W jaki sposób pozbyć się wilgoci z łazienki?

Robert Rabiński
Ekspert działu Systemy wentylacji bytowej i przemysłowej

Łazienka z racji swego przeznaczenia jest pomieszczeniem najbardziej narażonym na powstawanie wilgoci, dlatego też powinna być pomieszczeniem wentylowanym. Powstającą podczas kąpieli parę wodną możemy usuwać za pomocą osadzonego w wyciągowym kanale wentylacyjnym wentylatora łazienkowego serii COMO DESIGN marki HAVACO Wentylatory tej serii wyposażone są w trwałe łożyska kulkowe, termiczne zabezpieczenia uzwojenia przed przeciążeniem oraz zintegrowaną przepustnicę zwrotną zapobiegającą cofaniu się powietrza po wyłączeniu wentylatora. Konstrukcja wirnika zapewnia wyższą wydajność, niższe zużycie energii oraz niższy poziom hałasu. Wentylatory COMO DESIGN mogą być załączane za pomocą włącznika oświetlenia. Ich osłona frontowa nadaje im estetyczny wygląd pasujący do łazienek w każdym stylu. Przy stosowaniu wentylatorów łazienkowych należy pamiętać aby drzwi łazienki były wyposażone w kratkę wentylacyjną zapewniającą swobodne zasysanie powietrza. Jego ciągła wymiana skutecznie zminimalizuje powstawanie wilgoci. Wentylatory COMO Design są przystosowane do wentylacji małych i średnich pomieszczeń. Idealnie nadają się do instalacji wyciągowych z łazienek, WC lub kuchni.

Odpowiada 1 ekspert.
kasia
Pytanie w kategorii Centrala wentylacyjna

Na co zwracać uwagę projektując instalację wentylacji, aby zoptymalizować zużycie energii?

Paweł Bocian

Rozważania na temat instalacji wentylacji i rekuperacji każdorazowo powinny być poprzedzone analizą potrzeb Inwestora, a następnie należy przygotować projekt wentylacji, który jest nieoceniony przy zrównoważonym podejściu do zagadnienia rekuperacji.

Okazuje się bowiem, że już na etapie projektowania mamy możliwość przygotowania instalacji w taki sposób, aby koszty związane z pracą centrali wentylacyjnej były jak najniższe, a samo urządzenie nie obniżało naszego komfortu, na przykład przez nadmierny hałas. Pozorne oszczędności na tym etapie dadzą efekt w postaci większych rachunków za energię elektryczną.
Podstawowym zagadnieniem jest rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych i samego rekuperatora. Jeśli jest to tylko możliwe, centrala wentylacyjna powinna znajdować się w centralnej części budynku, dzięki czemu rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych będą miały podobne długości, a więc i rozkłady ciśnień. Samo rozprowadzenie powinno być możliwie jak najprostsze, bez nadmiernych ilości kolan, odnóg, przewężeń itp.

Dodatkowo nie warto za wszelką cenę zmniejszać średnicy kanałów. Naturalnie, wszystkim zależy na przestrzeni, ale zbyt mały przekrój kanału wentylacyjnego spowoduje wzrost prędkości powietrza, zwiększy opory hydrauliczne instalacji i bezpośrednio wpłynie na hałas, który generować będzie urządzenie. Większe opory na instalacji zwiększają obciążenie wentylatorów, które zużywają więcej energii niż to konieczne i są głośniejsze. Zgodnie z przepisami na kanałach głównych prędkość powietrza nie powinna przekraczać 4,5m/s, a na odnogach do zakończenia instalacji nie więcej niż 2,5m/s.

Mniejsza prędkość powietrza sprawia również, że zwiększa się sprawność odzysku ciepła, a więc wymagane jest mniej energii koniecznej na dogrzanie powietrza nawiewanego do wymaganych przez Użytkownika warunków.

Dobrą praktyką jest również zaizolowanie wszystkich kanałów materiałem o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła, dzięki czemu więcej energii cieplnej trafi do rekuperatora, a więc jego efektywność również będzie wyższa.
Oczywiście warto też wybrać urządzenie o sprawdzonej renomie, na przykład centrale Komfovent. Dzięki zaawansowanym funkcjom automatyki, nowoczesnym wentylatorom EC o niskim zużyciu energii i możliwości płynnej regulacji strumieni powietrza, rekuperatory Komfovent znajdują zastosowanie w wielu przykładach obiektów, od budownictwa mieszkaniowego, przez budynki użyteczności publicznej, fabryki a nawet szpitale.

Dobrze wykonany projekt instalacji wentylacyjnej jest wobec powyższego absolutnie niezbędny, jeśli zależy nam na optymalnym działaniu rekuperatora.