Gość: krzychu_mac
2016-03-13 20:03
Za duży spręż rekuperatora
Witajcie,
Mam pytanie natury technicznej.
Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją w pomieszczeniach przedszkola o wydajności maksymalnej 1100m3/h (dwie sale + szatnie). Obliczona strata ciśnienia po stronie nawiewnej 158Pa, po stronie wywiewnej 172Pa. Wentylatory z taką wydajnością mają spręż w granicach 250-350Pa. Jak poradzić sobie z nadmiarem sprężu? Zamontować przepustnice dławiące?
Gość: Piter
2016-03-14 13:52
Re: Za duży spręż rekuperatora
Pytanie czy ten spręż który podałeś to tylko na instalację?. A czy spręże wentylatorów które podałeś czyli 250-350 to spręż na instalację bez centrali? czy z centralą. Bo jak dobrze wiesz powietrze przechodzące przez centrale też generuje straty na jej elementach(nagrzewnica/filtr/chłodnica itp.)
Gość: krzychu_mac
2016-03-15 17:52
Re: Za duży spręż rekuperatora
Dzięki.
Napisałem do doradcy technicznego i pomógł mi. Okazało się, że źle opór policzyłem.
Gość: Piter
2016-03-16 09:06
Re: Za duży spręż rekuperatora
Ok. Spoko.
Pozdrawiam.