273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Ustawienia piec Galmet KWPD-22 ze sterownikiem ST-480

Piec KWPD-22 Galmet + Sterownik ST-480

Menu instalatora → Wybór PID → wyłączony
 Temperatura zadana CO = 55'C
 Temperatura zadana CWU = 47'C
 Czas podawania = 18s
 Czas przerwy = 55s
 Siła nadmuchu = 50 bieg
 Praca podtrzymania = 10s
 Przerwa podtrzymania = 30min
 Wentylator w podtrzymaniu
o Czas pracy = 15s
o Czas przerwy = 10min
Szczelina wentylatora około 3cm

Ustawienie zaworów
 Zawór trójdrożny na piecu = 9
 Zawór trójdrożny podłogówki = 8
 Zawór termiczny podłogówki = 2,3 (31'C)
Termoregulatory Buderus przy grzejnikach w pokojach ustawione na 2,5 w nocy; 1,5 w dzień
Dom o powierzchni około 140m2; powierzchnia podłogówki około 60m2; ściana z cegły MAX + ocieplenie styropianem 15cm (szary). Eko groszek z kopalni Kazimierz Juliusz.
Obecnie temperatura zewnętrzna -2'C /dzień/, -8'C /noc/.
Zużycie groszku = 28kg/48h (opał bardzo suchy)

Moge powiedzieć, że te sterowniki są rzeczywiście solidne . Mam nową wersję ST-480N zPID- regulator konkretnie sprawdził sie przy chwilowych zmianach odbieranej mocy - utrzymywał zadaną temp. kotla, bez względu na to. Można dzięki niemu sterowac pompą c.w.u. No i zdecydowanie rzadziej trzeba czyścić sam kocioł. Na plus.

Proszę o nr telefonu

Witam. czy mógłby mi Pan pomóc w ustawieniach dla pieca galmet na ekogroszek kwp m 17 kw 6+ sterownik tech ST 480 z pid.
dom ok.140 m brak termoregulatorów

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.