Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

W zasadzie zgadzam się z "kominiarczykiem" - to co przedstawia pokazany rzut parteru oraz zdjecia nie maja nic wspólnego z wentylacją. Co do oszczędności przy budowie proponuję: Pomieszczenia 9,10 (łazienki) wyprowadzić nad dach jednym przewodem wentylacyjnym o srednicy 125 mm, podłączając do nich w łazienkach wentylatory o wydajności ok 50m3/h w pracy ciągłej. W kuchni zastosować okap z własnym wentylatorem i wyprowadzić nad dach osobnym wywietrzakiem Kominek - wiadomo przewód wentylacyjny kominowy, dodatkowo doprowadzić w okolice paleniska dopływ swierzego powietrza - może być kanał poziomy z krztką na zewnątrz budynku. Łazienka 13 oraz garaż 14 wentylacja mechaniczna - wentylatory o wydajności ok 30m3/h w pracy ciągłej wyprowdzone nad dach przewodem wentylacyjnym o srednicy 100 mm Pomieszczenie techniczne (kotłownia): dwa przewody wentylacyjne plus nawiew "Z" - jeden przewód do odprowadzenia spalin z kotła ( min fi 150 mm, drógi przewód do wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo doprowadzenie świerzego powietrza nawiewem "Z". W ten sposób mamy dwa kominy murowane ( kominek, piec) oraz trzy wywietrzaki. Należy pamiętać o zachowanu odpowiedniej wysokości wywietrzaków i kominów, tym bardzeij w momencie, gdy obok siebie mamy wywiewy wentylacji meczanicznej (garaz, toaleta), wywiew spalin z pieca oraz wywiew grawitacyjny z pomieszczenia technicznego. O ile dobrze pamietam, to wywiewy wentylacji mechanicznaj musza być wyżej o 50 cm niż wywiewy grawitacyjne.