ok, ale chciałbym zauważyć, że nowa wydajność = stara wydajność+50%starej wydajności, to chyba dośc duża rozpiętośc zakresów, a ponadto nie czuję dlaczego temperatura parowania cały czas ma ten sam poziom. Dla rozjaśnienia: co się stanie z temperaturą parowania w układzie chłodniczym, który do tej pory pracował bez zarzutów a w pewnym momencie wymienimy w nim agregat skraplający na taki który jest 50 % mocniejszy w porównaniu do wydajności pierwszego agregatu? Lepiej napisz jak wygląda sytuacja rzeczywista a wyjaśnie Ci zagadnienie. Napewno z tego samego zaworu i dyszy nie uzyskasz większej wydajności - Agregat będzie się wyłączał szybko przy HP i załączał dopiero np po 6 minutach a w tym czasie du** - i dlatego nie można przewymiarowywać agregatów z bezpośrednim odparowaniem.