Sprawa jest dość prosta. Liczysz zyski ciepła uwzględniając nawiew z centralnej wentylacji. Sumaryczne zyski w danym pomieszczeniu muszą być pokryte przez moc chłodniczą całkowitą klimakonwektora. Jezeli 1 to za mało dobierz do pomieszczenia 2 lub więcej urządzeń. Jeżeli masz różne warunki w różnych pomieszczeniach dobierasz urządzenia o różnej wielkości. Klimakonwektorem regulujemy temperaturę. Wilgotność powietrza zmienia się wynikowo podczas wykraplania kondensatu na wymienniku ciepła. W projektowaniu nikt się nie bawi w h-x dla każdego klimakonwektora. Klimakonwektory powinniśmy teoretycznie na moc jawną ale w praktyce zawsze do klimatyzacji komfortu są dobierane na całkowitą.