Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Kolego wszystko zależy od ekogroszku. Musi być suchy i dobrej jakości i masz problem z głowy (kupuję Katowicki). Po zasypaniu musisz w pierwszej dobie zaobserwować jak to się spala. Czas podawania ustaw na 10s, czas przerwy w podawaniu na 32s, nadmuch ustaw na 3. Temperature na kotle ustaw na 55C, jak tepm. zewnetrzna na podwórku spadnie poniżej -5C ustawiaj (58 - 65C). Obserwujac spalanie w kotle i temperaturę jaką osiąga kocioł od tego zależy regulacja przez ciebie czyli tylko regulujesz czasem podawania i przerwą pomiedzy podawaniem.