273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

r-410a

Witam mam takie pytanie. Montaż nowego splita samsunga 6kw ciśnienie na ssaniu 8,8 bara temp. odparowania 6,5 stopnia nawiewana 12,7 oC inverter i nie chce zejść na dół. Jakie mogą być tego przyczyny. Na samym początku zlokalizowałem zagniecioną rurkę ssawną usunąłem tę dolegliwość, później zaciśniętą rurkę tłoczną to również zostało usunięte. Pytanie moje brzmi jaka może być minimalna długość takiej instalacji tutaj wynosi około 1m. Pozdrawiam

min 3 m

Dziękuję tak właśnie myślałem
Gdzieś mi to kiedyś przemknęło ale czy to ma aż taki wpływ ??

Pa jest zależne od L :)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.