Gość: arczi
2010-02-23 16:52
zyski ciepła utajone + jawne
Przy obliczaniu zysków ciepła całkowitych wartości zysków ciepła jawnych są w Watach. Natomiast zyski ciepła utojonych ( od wilgoci) są w g/h.
Jak się zamienia g/h na W , aby zsumowac i podac wynik zysków ciepła całkowitych w W ???
Gość: f...k
2010-02-23 19:56
Re: zyski ciepła utajone + jawne
Inżynier sanitarny zapewne?
Gość: nn
2010-02-24 11:57
Re: zyski ciepła utajone + jawne
zyski wilgoci[g/h] razy entalpia [J/kg] => J/s =W
Gość: arczi
2010-02-24 16:26
Re: zyski ciepła utajone + jawne
po co mam to mnozyc przez entalpie? przeciez wzor na zyski wilgoci to jest
ilosc osob x ilosc pary wodnej od czlowieka x wspolczynnik jednoczesnosci
?

ni nie jestem inzynierem sanitarnym. ale widze ze sie wykazujesz bardzo duza dojrzaloscia i wiedza skoro nie mozesz podpowiedziec.
Gość: gosc
2010-02-24 17:01
Re: zyski ciepła utajone + jawne
glupie pytanie, glupia odpowiedz. Jak możesz kalkulować zyski ciepła mając zyski wilgoci?
Gość: gosc
2010-02-24 20:40
Re: zyski ciepła utajone + jawne
powinieneś dysponować informacją ile ciepła utajonego przekazujesz do pomieszczenia np wykorzystując Malickiego. Wartości te sa podawane w kcal a Ty powinieneś to przeklakulować na ilości ciepłą utjaonego w kW. Strumień wilgoci to strumień wilgoci a nie ciepła.
Gość: arczi
2010-02-24 21:06
Re: zyski ciepła utajone + jawne
to nie rozumiem dlaczego w ksiażce jest wzor do obliczenia calkowitego strumienia cieplna w ktorym uwzglednia sie calkowite zyski ciepla (jawne + utajone) ...
Gość: aga
2010-06-17 12:30
Re: zyski ciepła utajone + jawne
Zyski ciepła jawne - związane ze zmianą temperatury
Zyski utajone - związane z ciepłem parowania/skraplania pary wodnej, a więc z oddawaną wilgocią
Qu=w*(1,84t+2501), w - zyski wilgoci w g/s, t-temperatura stC
Całkowite - suma jawnych i utajonych
Gość: Andy
2011-04-29 14:42
Re: zyski ciepła utajone + jawne
Pragne poinformować że zyski wilgoci czyli zyski ciepła utajonego równiez bilansuje sie w całkowitym obciążeniu cieplnym pomieszczeń i jest to prawidłowe rozwiązanie.
Zyski wilgoci owszem bilansujemy osobno ale mając do czynienia z układem klimatyzacji powtarzam klimatyzacji a nie tylko wentylacji z chłodzeniem powietrza gdzie parametrem istotnym jest przede wszystkim temperatura.