Gość: piotrek
2004-06-22 00:00
zbiornik pośredni w obiegu wody lodowej
mam pytanie dotyczące zbiornika pośredniego w instalacji wody lodowej..."Po co w układach wody lodowej stosuje sie zbiorniki wody lodowej i zasady
doboru ich objętości". to pytanie jest na obrone pracy magisterskiej, prosze o pomoc i fachowa odpowiedz. dziekuje
Gość: Komar
2004-06-23 00:00
Re: zbiornik pośredni w obiegu wody lodowej
Z zasady zbiornik jest montowany na powrocie przed agregatem chlodniczym. Ma on za zadanie zabezpieczyć odpowiednią pojemność zladu instalacji i wyeliminowac chwilowe wahania temperatury wody wracającej do agregatu. Czasem zbiornik montuje się w innych konfiguracjach wykorzystując go na nprzyklad jako zasobnik chlodu lub traktując go jako sprzęglo hydrauliczne.
Gość: Jac
2004-06-25 00:00
Re: zbiornik pośredni w obiegu wody lodowej
Uzupełnienie do wypowiedzi przedmówcy:
Koniecznoc zapewnienia minimalnej pojemnosci zładu wynika z właściwosci spreżarek w agregatach chłodniczych. Sprężarka nie może być załączana z dowolną częstotliwością. Dopuszczalna liczba cykli pracy to najczęściej 6 - 10 załączeń w ciągu godziny. Pojemność cieplna wody w zładzie powinna być taka, żeby przy niepełnym obciążeniu chłodniczym zapewnić wymagane odstępy czasowe pomiedzy kolejnymi załączeniami sprezarki.
Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znależć w instrukcjach instalacji chillerów na stronach producentów.