Gość: Michał
2007-08-03 00:00
zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
dzień dobry.
będziemy wkrótce uruchamiać pewne mobilne urządzenie. są to m.in. dwa wentylatory podłączona równolegle. przypuśćmy że oba będą pracować, co się może stać jeśli na dolocie jednego z nich zamkniemy zainstalowany w instalacji zawór? w przewodzie ssawnym powinna się wytworzyć próżnia, ale czy wentylator może ulec zniszczeniu?
Gość: Archie
2007-08-03 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Silnik "padnie".
Gość: :)
2007-08-04 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Silnik padnie.
widze ze na tym forum połowa ludzi nie ma większego pojęcia o instalacjach
Gość: adam
2007-08-04 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Gdzie jest silnik ? w kanale czy na zewnatrz ? Jesli w kanale to na skutek zatkania ssania obciazenie wentylatora spadnie (wzrosna obroty) ale moze byc problem z chlodzeniem silnika.
Gość: Michał
2007-08-04 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Gdzie jest silnik ? w kanale czy na zewnatrz ? Jesli w kanale to na skutek zatkania ssania obciazenie wentylatora spadnie (wzrosna obroty) ale moze byc problem z chlodzeniem silnika.
jest to wentylator promieniowy a wiec silnik jest poza kanalem. czy w takim wypadku tez moze byc nadmierny wzrost temperatury? no i czy mozliwe jest uszkodzenie silnika?
Gość: adam
2007-08-05 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
nie powinno sie nic stac.
Gość: AWK
2007-08-05 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Efektem zamknięcia ssania będzie brak przepływu przez wentylator, czyli brak chłodzenia silnika, jego przegrzanie i spalenie...
Gość: Archie
2007-08-06 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Kolego ":)" widzę, że nie masz pojęcia o instalacjach.
Gość: Archie
2007-08-06 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Jak to jest wentylator promieniowy to sprawdź prąd silnika, to podstawa przy tego typu wentylatorach.
Gość: TOMEK
2007-08-07 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
wentylator przestanie wykonywać pracę, bo nie będzie mial czego przetłaczać, spadnie prąd silnika ktory się nie spali z powodu przegrzania bo jest poza kanałem.
Gość: Archie
2007-08-07 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
Niezłe wytłumaczenie Tomek.
Gość: tomasz
2007-08-07 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
uff.... brak przepływu i brak chłodzenia :). Szczególnie gdy silnik jest na zewnątrz i kręcąc się sam się chłodzi (ma przecież własny wirnik).... mniejsza z tym.
1) silnik powinien być zabezpieczony m.in. przed wzrostem prądu za pomocą wyłącznika silnikowego (np. PKZ ileś tam)
2) w niektórych silnikach (przy uzwojeniu) są standardowo montowane czujniki temperatury które wpięte w obwód stycznika skutecznie wyłączą zasilanie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury
3) jak silnik będzie dostatecznie mocny i charakterystyka wentylatora pozwoli mu na osiągnięcie wysokiego podciśnienia, to skutki zamknięcia kanału na ssaniu mogą być zupełnie inne :) (wszystko jest kwestią odporności odcinak między przepustnicą a wlotem do wentylatora na podciśnienie)
Gość: Michał
2007-08-08 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
uff....(wszystko jest kwestią odporności odcinak między przepustnicą a wlotem do wentylatora na podciśnienie)
jest to solidny kawalek rury stalowej z kolanem hamburskim (2 1/2") wiec kanal wytrzyma. dziekuje wszystkim za uwagi, szczerze to nie spodziewalem sie az tylu odpowiedzi :)
Gość: tomek
2007-08-08 00:00
Re:zamknięcie kanału ssawnego pracujacego wentylatora - skutki
do michala: po eksperymencie opisz co się działo. ciekawe które wypowiedzi były najbliższe.