Gość: mikx
2007-10-26 00:00
zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
Czy sa takie zalecenie ?
Gość: tom
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
taka sama jak dla wentylacji
Gość: ?
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
!!! Przecież wentylacja ma stały strumień, a ogrzewanie powinno być regulowane temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach!
Gość: Wojtek
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
Widzisz Brzęczu jak się nie znasz. Nigdy nie słyszałeś o regulacji jakościowej nie? Że można np. zmniejszyć/zwiększyć temperaturę zasilania czynnika z zachowniem stałego strumienia powietrza.
Gość: Robert
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
a skąd ma się znać skoro jest elektrykiem ?:)
Gość: gość
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
co to jest temperatura zasilania czynnika chłodniczego , czy zasilanie to odpowiednia nazwa ?
Gość: Robert
2007-10-27 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
prawidłowo ...temperatura zasilania chłodnicy/ nagrzewnicy lub temperatura czynnika chłodniczego/grzewczego
Gość: mw
2007-10-28 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
a jak pomieszczen jest kilka i mają zmienne potrzeby cieplne (chłodnicze) w różnym czasie?
Gość: mikx
2007-10-28 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
To dobre pytanie, wiec jak to jest z tymi predkosciami? po 4 odpowiedziach ciagle trudno wyluskac jakies liczby.
Gość: R...
2007-10-28 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
mw i mikx ? tokolejne wcielenia debila brzęcza!!! Już sam sobie kretyn zadaje pytania!
Gość: mikx
2007-10-28 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
S... R...
Gość: Robert
2007-10-29 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
No to brzęczku Ci wyjaśnię:
zalecane prędkości na kanale dolotowym do nawiewnika- max 4m/s.Magistralne w zleżności od obiektu i przebiegu trasy -4-10m/s. W wentylatorni przemysłowej nawet do 12-15 m/s.
Odnośnie regulacji: masz ustalone straty ciepła indywidualnie dla wszystkich pomieszczeń. Określasz dla nich wymagany przepływ powietrza dla stałego dt np 5K. Jako że zmiana strat ciepła w okresach przejściowych jest proporcjonalna dla wszystkich pomieszczeń (dla nich wszystkich zmienia się ta sama tzew.) regulacja temperatury w pomieszczeniach polega na zmianie tylko jednego parametru - temperatury powietrza nawiewanego która jest taka sama dla wszystkich pomieszczeń. I to jest właśnie regulacja jakościowa.
Już wielokrotnie Ci powtarzałem abyś wybrał się na studia albo przynajmniej z uwagą przeczytał podręczniki dydaktyczne zamiast muratora. Może kiedyś się do tego przekonasz.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-10-29 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
Nie wiem czemu mnie Pan wywołuje ? Nie musi mi Szanowny Pan nic wyjaśniać!!! od lat stosuję z powodzeniem ogrzewanie nadmuchowe. Jest niedrogie i super sterowalne. Pomiar temperatury i dopasowanie strumienia ciepłego powietrza realizowane jest mikroprocesorem z dokładnością do poniżej 0,1 stC w każdym pomieszczeniu przy płynnej regulacji strumienia! Bardzo daleko Szanownemu Panu do takich wyników!!
Gość: Robert
2007-10-29 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym
Czy szanowny Pan mógłby mi przesłać ofertę na ten niedrogi system VAV...z danymi technicznymi? Jestem napradę bardzo zainteresowany.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-10-29 00:00
Re:zalecana prędkość powietrza w kanałach nawiewu i wywiewu w ogrzewaniu powietrznym

Na jaki obiekt Pana interesuje system z super precyzyjną modulacją strumienia ciepłego powietrza, z indywidualną do każdego pomieszczenia regulacją temperatury w zakresie od 7 do 30 stC o histerezie do 0.1st. i stałym wydatku wentylacji?