Gość: adas_26
2005-09-29 00:00
zład
jak obliczyć w przyblizeniu zład instalacji c.o. w hali jezeli tylko moc zamówioną

nie mam mozliwosci dokonania pomiarów we wszystkich pomieszczenich hali i wystepuje duża różnorodość grzejników

czy jest to możliwe?
Gość: Juri z Kronsztadu
2005-09-29 00:00
Re:zład
Chyba ze ma się dobry kontakt z wróżką albo też widziało się instalacje i wtedy mozna próbować szacować.
Gość: Tomek_3
2005-10-03 00:00
Re:zład
A do czego to ci jest potrzebne? Do obliczenie pojemności naczynia wzbiorczego? Jesli tak to lepiej wszystko trochę przewymiarować.
Jesli to są żeberka, to policz 1,3 l/100 W + 30 % na rury, jeśli stare faviery to 4 l/metr = 1 litr/100 W +30%na rury. Jak jest mieszane to oszacuj procentowo ile jest jakich. Powinieneś dostać wynik wiekszy niż w rzeczywistosci, ale za duże naczynie jeszcze nikomu nie zawadziło.
Jesli chodzi ci o pojemność instalacji w istniejacym układzie (np dla celów badawczych) to policz sobie z naczynia wzbiorczego. Majac ciśnienia maksymalne i minimalne(powinno być oznaczone na naczyniu) oraz temperatury obliczeniowe zasilania i powrotu mozesz policzyć pojemność naczynia.
pozdrawiam
Gość: Sławek
2005-10-07 00:00
Re:zład
Firma reflex w swoim katalogu podaje średnie pojemności różnych instalacji w przeliczeniu dm3/kW. Polecam. Jeżeli się logicznie podejdzie do problemu, wyniki wychodzą trochę przewymiarowane.
Gość: adam
2005-10-07 00:00
Re:zład
dzieki za iformacje - jzu sobie poradziłem