Gość: Janek
2006-02-23 00:00
wymienniki do mleczarni
Witam wszystkich!
Proszę o poradę. Czy w wentylacjach mechanicznych (centrale) mleczarni można zastosować wymienniki (krzyżowe, obrotowe) do odzysku ciepła? Chodzi mi tutaj o materiał z jakiego mogą być wykonane w/w wymienniki. Czy mogą one być w wersji standardowej, czy np. epoksydowane wystarczą...?
Gość: airman
2006-02-25 00:00
Re:wymienniki do mleczarni
Klasyfikacja pomieszczenia .
Projekt technologii + Sanepid Wymiennik krzyżowy jak sądzę dopuszcalny , brak mieszania nawiewu i wywiewu . Rekuperator obrotowy raczej nie
Materiał - mie wiem czy mleko i jego składniki mogą zniszczyc rekuperator .
Gość: Leszek
2006-02-25 00:00
Re:wymienniki do mleczarni
Montowałem kiedyś chłodnicę powietrza na twarożkarni, niby nie ma żadnych związków aktywnych w powietrzu, ale po dwóch latach trzeba było ją wymienić ze względu na korozję,
Gość: Wentylek
2006-02-25 00:00
Re:wymienniki do mleczarni
Rotor nie odprowadza wody, więc wilgoć szybko zniszczyła by mleczarnię. A co do korozji, to większość wymienników ma powlekane blachy lub wcale metalowe nie są.