273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

wydatek wody chłodzącej absorber agregatu LiBr

Potrzebny mi jest wydatek wody chłodzącej absorber w agregacie bromolitowym na 1KW mocy cieplnej absorbera. Za jakąkolwiek pomoc z góry dziękuje

Strumień masy wody chłodzącej policz ze wzoru:
m = Q / (cp*deltaT),
gdzie: m - strumień masy wody chłodzącej, kg/s
Q - moc cieplna absorbera (którą ma odebrać woda chłodząca), kW
cp - ciepło właściwe wody (można przyjąć, że jest stałe i wynosi 4,19 kJ/kg*K
deltaT - założony przyrost temperatury wody, K
Wydatek wody chłodzącej zależy od przyrostu temperatury wody chłodzącej absorber

Wielkie dzięki KS za pomoc.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.