Gość: wicherek
2008-09-01 00:00
wydajność wentylacji ?
Ok. Chciałem obliczyć wydajność wentylacji grawitacyjnej w moim mieszkaniu. Mam pomiar prędkości powietrza w kratce wentylacyjnej i rozmiar kanału no i oczywiście wymiary pomieszczenia. Obliczyłem i wyszło mi w kuchni 120 m3 w kuchni przy 8 st. różnicy temperatur. Nie mogę sobie poradzić jaki powinien być wzór jeżeli chodzi o inną różnicę temperatur. No i co z wiatrem (są jakieś) średnie. Proszę o pomoc z wzorami mat. bo z przekształcaniem u mnie ciężko. Serdecznie dzięki.
Gość: mar
2008-09-01 00:00
Re:wydajność wentylacji ?
cos duzo ale wydaje mi sie ze najprostszy wzor musisz zastosowac na przeplyw predkosc razy pole powierzchni kratki i zaleznie jak masz podana predkosc przeplywu np na anemometrze wyjdzie ci wydajnosc wentylacji grawitacyjnej. tylko zebys nie byl w szoku bo ja obstawia max jakies 20-40 m3/h
Gość: wicherek
2008-09-01 00:00
Re:wydajność wentylacji ?
No wyszło mi tak. Pomiar wentylacji 1,70 m/s - okna rozszczelnione. Pomnożyłem to przez pole kratki (14x14) 0,0196 m2 no i razy 3600 (bo tyle ma godzina sekund). No i wyszło 120 m3/h. To przy ok. 8 st.C ale wzór nie mówi nic o różnicy temperatur i sile wiatru? Jak zmierzyłem na drugi dzień wyszło mi 0,90m/s. Pytałem kominiarza powiedział że poprawnie obliczyłem ale sam nie wiedział o różnicy temperatur więc spytałem czy jak mierzą wentylacje w budynkach to na czym się opierają? Powiedział że właśnie na tym wzorze.
Gość: wicherek
2008-09-05 00:00
Re:wydajność wentylacji ?
Nikt naprawdę nie wie jak to obliczyć???