Gość: adam
2007-11-09 00:00
wyciąg - piec do wytopu ołowiu
Witam,
Gdzie szukać informacji (literatura, może Ktoś ma doświadczenia) jak zaprojektować wentylację wyciągową z pomieszczenia (5x4m, h=3m) gdzie stoi piec do wytopu ołowiu (AZ-18 , moc 169 kW, na propan) z filtrm dymu (pochłaniacz MA-25 T2 1-4 PR)? Jak zabrać się do takiego tematu ? Proszę o pomoc i wskazówki.
Gość: ola
2007-11-10 00:00
Re:wyciąg - piec do wytopu ołowiu
Możesz sięgnąć do Malickiego.
A tak na szybko wskazówki:
1.Musisz znać całą technologię wytopu ołowiu.
2.W oparciu o nią odpowiedzieć sobie na pytania : ile jest zanieczyszczeń w tym pomieszczeniu, ile ciepła wydziela piec do pomieszczenia, gdzie wytopiony ołów "stygnie".
3. Czy piec ma stałą obsługę pracowników.
4. Jak będziesz miał te dane, to możesz obliczyć ilość powietrza jaka jest potrzebna do usunięcia zanieczyszczeń i ciepła z pomieszczenia.
5. Jeżeli ilość powietrza przekroczy 2 wymiany/godzinę to musisz zastosować nawiew.
I uprzedzam jeszcze milion innych rzezczy trzeba uwzglednić, ale to po zapoznaniu się z technologią oraz po wizji lokalnej lub po zapoznaniu się z projektem.
Gość: tomasz
2007-11-10 00:00
Re:wyciąg - piec do wytopu ołowiu
dokładnie jak napisała Ola a ponadto:
1) gabaryty pomieszczenia mają pewne znaczenie lecz przede wszystkim drogą do ograniczenia niezbędnej ilości powietrza jest odciąg miejscowy (czyli tam gdzie następuje emisja).
2) skoro piec jest wyposażony w filtr (co to za filtr? bardzo jestem ciekawy bo symbol niewiele mi mówi :) ) to pytanie jaka jest jego (tego filtra) skuteczność.
Trochę światła na parametry potrzebnego wentylatora dałaby na pewno informacja jaki jest wymiar króćca przyłączeniowego oraz opory przepływu na filtra. Posiadasz jakąkolwiek dokumentację ???
Gość: adam
2007-11-13 00:00
Re:wyciąg - piec do wytopu ołowiu
wyciąg (pochłaniacz) MA-25 T2 1-4 PR ,najwyższe stężenie wdychania 400 m3/h, panele filtrujące: 3 (pain stopu, filtr siatki, filtr płomienia), stopień skuteczności całkowitej: G3 90-95%, najwyższe stężenie dozwolone: 2500-6300 m3/h.
Gość: tomasz
2007-11-15 00:00
Re:wyciąg - piec do wytopu ołowiu
wyciąg (pochłaniacz) MA-25 T2 1-4 PR ,najwyższe stężenie wdychania 400 m3/h, panele filtrujące: 3 (pain stopu, filtr siatki, filtr płomienia), stopień skuteczności całkowitej: G3 90-95%, najwyższe stężenie dozwolone: 2500-6300 m3/h.

Domyślam się, że to tekst z DTR tłumaczony translatorem :).
OK.
Nie wiem co to "filtr płomienia" ale paint stop i filtr siatkowy faktycznie nie dadzą skuteczności większej niż klasa G3.
Zastanawiam się czemu to ma służyć? Gruby pył z pewnością zatrzyma tylko czy coś takiego powstaje w procesie wytopu? Może w przypadku dozowania wsadu w postaci proszku ???
Tak czy inaczej NA PEWNO nie zatrzyma dymu i innych oparów które się mogą wydzielać. Nie radzę zawracać tego do pomieszczenia bo będzie bardzo niezdrowa atmosfera.
Pozostaje wyrzut na zewnątrz chociaż i tak stężenia na emitorze będą chyba powyżej norm (na pewno zachodnich).
W znanej mi fabryce akumulatorów stosują jako stopień końcowy H13 (!!!).
To "stężenie wdychania" to niewątpliwie przepływ (wydatek powietrza).
400m3/h to naprawdę niewiele.
Biorąc pod uwagę opory na istniejącym "systemie filtracji" powinien wystarczyć jakiś mały wentylatorek promieniowy lub bębnowy o mocy silnika do 0,55 - 0,75 kW.