265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

wybijające bezpieczniki

Witam fachowców!
Pomóżcie mi w małym problemie. Po podłączeniu splita do zasilania wybija różnicówka. Co może być przyczyną ewentualnie co należy sprawdzić?
Dzięki

Witam,
Czy jest to sama różnicówka czy jest też w niej wyłącznik nadprądowy, byc może to on wyłącza zasilanie. Czy różnicówka wybija podczas podania napięcia na urzadzenie czy dopiero podczas startu sprężaki?

Najpierw sprawdzić trzeba czy ochronny nie jest nigdzie zerowany. Potem bym szykał przyczyny w splicie.

może najpierw trochę szczegółów:
1. prąd splita podany, startowy, nominalny
2. typ bezpiecznika nadpądowego S301 ? S303 ?
3. jaka charakterystyka B czy C
4. typ tego różnicowo prądowego, prąd, charakterystyka (powinna być A)
5. i pytanie ostatnie gdzie przyłączony jest PE na rozdzielni, czy przed przypadek nie jest zmostkowany za różnicówką z N
proponuję omomierzem ustawionym na Mohm, szukać pomiędzy L a PE a następnie N a PE oporność powinna być "nieskończona" czyli omomierz nie powinien nic wskazywać.

Sprawa rozwiązała się juz sama. Podejrzewam że przyczyną było zetknęcie zerowego z uziemieniem przy montażu. Na chwilą obecną wszysko hula. Dzięki za rady. Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.