Gość: Darklord
2005-10-30 00:00
wybijające bezpieczniki
Witam fachowców!
Pomóżcie mi w małym problemie. Po podłączeniu splita do zasilania wybija różnicówka. Co może być przyczyną ewentualnie co należy sprawdzić?
Dzięki
Gość: Mac
2005-10-31 00:00
Re:wybijające bezpieczniki
Witam,
Czy jest to sama różnicówka czy jest też w niej wyłącznik nadprądowy, byc może to on wyłącza zasilanie. Czy różnicówka wybija podczas podania napięcia na urzadzenie czy dopiero podczas startu sprężaki?
Gość: Wentylek
2005-10-31 00:00
Re:wybijające bezpieczniki
Najpierw sprawdzić trzeba czy ochronny nie jest nigdzie zerowany. Potem bym szykał przyczyny w splicie.
Gość: Technik
2005-11-01 00:00
Re:wybijające bezpieczniki
może najpierw trochę szczegółów:
1. prąd splita podany, startowy, nominalny
2. typ bezpiecznika nadpądowego S301 ? S303 ?
3. jaka charakterystyka B czy C
4. typ tego różnicowo prądowego, prąd, charakterystyka (powinna być A)
5. i pytanie ostatnie gdzie przyłączony jest PE na rozdzielni, czy przed przypadek nie jest zmostkowany za różnicówką z N
proponuję omomierzem ustawionym na Mohm, szukać pomiędzy L a PE a następnie N a PE oporność powinna być "nieskończona" czyli omomierz nie powinien nic wskazywać.
Gość: Darklord
2005-11-01 00:00
Re:wybijające bezpieczniki
Sprawa rozwiązała się juz sama. Podejrzewam że przyczyną było zetknęcie zerowego z uziemieniem przy montażu. Na chwilą obecną wszysko hula. Dzięki za rady. Pozdrawiam