Gość: mat- techniczny
2011-04-06 21:44
wybór agregatu wody lodowej
Zgodnie z życzeniem inwestora mam wybrać agregat wody lodowej obsługujący m.in. centrale na obiekcie biurowym. Mam do wyboru Clint, Carrier, Climaveneta, Lennox, Trane i Rhoss (dostałem ofertę na tych urządzeniach) i nie wiem które wybrać. Na papierze wszystko wygląda ok, ale jak jest w rzeczywistości pod względem eksploatacji, efektywności itp. Jestem odpowiedzialny za obsługę techniczną i nie chce mieć żadnych problemów z urządzeniami. Może ktoś pomoże?
Gość: wow
2011-04-06 23:05
Re: wybór agregatu wody lodowej
carrier lub trane

o lennoxie nawet nie mysl, clint i climaveneta marna włoszczyzna
Gość: Tom
2011-04-07 08:49
Re: wybór agregatu wody lodowej
po prostu sprawdz parametry, efektywność, ilość sprężarek.
1. Dla central lepiej stosować agregat skraplający niż chiller. Dla chillera bedą kłopoty: trzeba wlać glikol do obiegu wody, spadnie sprawność. Chiller musi mieć wbudowany lub obok postaw zbiornik buforowy - bo wiosna, jesień, chiller ma dużo startów z podawaniem na kilka chwil wody lodowej, sygnał z centrali jak schłodzi się szybko powietrze wyłacza chiller, sprężarki mają ok 5 startów na godzinę i będzie właczać się awaria chillera - znam to dokładne z budowy - chillery są firmy na C.
2. Sprawdz która z firma ma blisko serwis firmowy i ile kosztuje usługa serwisowa.
Gość: T.S.
2011-04-07 08:52
Re: wybór agregatu wody lodowej
Jeżeli potrzebujesz schłodzić powietrze - to zamiast centrala+chiller, możesz bezpieczniej dać rooftopa - wszystko masz w jednym urządzeniu, mniej mniejsca, taniej, mniej kłopotów z automatyką, rozruchem, ekspolatacją.
Gość: gosc
2011-04-07 16:03
Re: wybór agregatu wody lodowej
Weź CLIVET mają najlepszy stosunek jakości do ceny. Z tego co się orientuję mają dobre ceny i bardzo korzystne parametry techniczne. W niektóych przypadkach przewyższające w/w firmy.
Pozdrawiam
Antek
Gość: Gośc
2011-04-07 21:39
Re: wybór agregatu wody lodowej
York
Gość: mat
2011-04-08 21:36
Re: wybór agregatu wody lodowej
[quote:Tom]po prostu sprawdz parametry, efektywność, ilość sprężarek.
1. Dla central lepiej stosować agregat skraplający niż chiller. Dla chillera bedą kłopoty: trzeba wlać glikol do obiegu wody, spadnie sprawność. Chiller musi mieć wbudowany lub obok postaw zbiornik buforowy - bo wiosna, jesień, chiller ma dużo startów z podawaniem na kilka chwil wody lodowej, sygnał z centrali jak schłodzi się szybko powietrze wyłacza chiller, sprężarki mają ok 5 startów na godzinę i będzie właczać się awaria chillera - znam to dokładne z budowy - chillery są firmy na C.
2. Sprawdz która z firma ma blisko serwis firmowy i ile kosztuje usługa serwisowa.

ad.1. ok. ale przy wydajności jaką mam, musiała by być chłodnica 2-sekcyjna. Jak w takim przypadku wysterować agregat skraplający? Czy może dać 2 szt.? Nie znam się- pytam po prostu.

ad.2. odległość serwisu jest mniej istotana-będę miał człowieka na miejscu od drobnych awarii.
Gość: mat
2011-04-08 21:38
Re: wybór agregatu wody lodowej
[quote:Tom]po prostu sprawdz parametry, efektywność, ilość sprężarek.
1. Dla central lepiej stosować agregat skraplający niż chiller. Dla chillera bedą kłopoty: trzeba wlać glikol do obiegu wody, spadnie sprawność. Chiller musi mieć wbudowany lub obok postaw zbiornik buforowy - bo wiosna, jesień, chiller ma dużo startów z podawaniem na kilka chwil wody lodowej, sygnał z centrali jak schłodzi się szybko powietrze wyłacza chiller, sprężarki mają ok 5 startów na godzinę i będzie właczać się awaria chillera - znam to dokładne z budowy - chillery są firmy na C.
2. Sprawdz która z firma ma blisko serwis firmowy i ile kosztuje usługa serwisowa.

ad.1 Climaveneta, Carrier czy jak niektórzy napisali jakiś Clivet? pytam poważnie.
Gość: adam
2013-03-23 10:39
Re: wybór agregatu wody lodowej
pracowałem w firmie instalacyjnej i montowaliśmy wiele chillerów. Wiem, że trane i carrier są najdroższe i nie zawsze inwestorzy chcą płacić za markę. jeśli chodzi o włoskie agregaty to dużo wstawialiśmy cliveta i nie było problemów.

generalnie chillery to jest lepsze rozwiązanie niz agregaty skraplające do central, gdyż napełnienie jednorazowe glikolem załatwia sprawe na lata. w przypadku układów z freonem to juz tak kolorowo nie jest. wystarczy gorszy dzień spawacza przy robieniu instalacji i później kłopotów z nieszczelnościami można mieć mnóstwo. hydraulików jest na pęczki, a dobrych spawaczy niewielu. po za tym, po kilku latach nieszczelność w instalacji glikolowej od razu widać bo sie leje woda, a freonu tak łatwo się nie zobaczy bo to jest gaz. warto to przemyśleć przy wyborze rozwiązania w dużych instalacjach. bezpieczniejsze są instalacje z wodą lodową.

co do samych urządzeń to ważne jest to jakie mają sprężarki, ile sztuk, ile stopni regulacji (bo on/off to jest lipa), JAKI FREON - teraz powinny być wszystkie na R410A, ewentualnie jaki poziom hałasu. Bardzo ważną sprawą są amortyzatory pod agregatami. To jest niezbędne aby maszyny pracowały przez lata. Bez amortyzatorów może dojść do rozszczelnienia połączeń lutowanych i freon będzie uciekał z maszyny.

Wg mnie wazne jest to czy dany dystrybutor szybko odpowiada na problemy, czy są tam ludzie, którzy pomogą przy rozruchu, jakie jest wsparcie techniczne - instrukcje itd.