wklad kominowy

Witam, mam pewien bardzo uciązliwy problem, mianowicie niewiem już do kogo sie zwrócić,wiec spróbowalem napisać do was. Mam centralne ogrzewanie, gdzie piec miesci sie w piwnicy, 2 lata temu rozpalilem pierwszy raz po okresie letnim, z tego co mi wiadomo kominy powinny byc czyszczone, ale moj niestety niezostal i komin sie zapalił, mam mieszkanie spódzielcze, panowie kominiarze wstawili wklad kominowy i od tamtej pory sie zaczeło... dokladnie co tydzien wklad sie zapycha, ciagle jest zimno, węgiel i drzewo sie niewypala do konca, w piwnicy jest pełno dymu,pali sie tylko 3,4 dni, potem juz coraz gorzej, rok temu przestawili mi piec aby stal pionowo do przewodu kominowego po to by wyeliminowac trójniki, gdyz wczesniej byl z lewej strony, nic to niedało, kierownik spoldzielni twierdzi ze pale byle czym i nic na to nieporadzi, wczesniej niegdy nie mialem problemu z piecem ani z kominem, dopiero jak wsadzili ten wkład!! Sąsiedzi sie skarża, ja juz niemam cierpliwosci, co mam zronic, kto moze wymusic na spóldzielni podjecie jakis konkretnych dzialań, czy mam jakies prawa by żadac od nich

powodów może być wiele, może wkład byc nie odpowiedni i zwężać wylot z pieca, jeżeli jednak jest to piec eko to są to standardoweproblemy aby uniknąć częstego zapychania sie komina trzeba utrzymywać na piecu temp powyżej 60 st C. +trzeba doprowadzić odpowiednią ilość powietrza ponieważ gdy ograniczy sie dopływ powietzra do spalania powstaje produkty ubocze - sadza

Najlepiej zgłosić do mistrza kominiarskiego, który potrafi przeliczyć dobór przekroju wkładu i przekroju kanału lub otworu nawiewnego do mocy kotła na paliwo stałe i różnicy wysokości pomiędzy wlotem powietrza do pomieszczenia z kotłem a wylotem komina, oraz sprawdzi szczelność wkładu, jego izolacje termiczną, czy zapewniony jest swobodny przelot powietrza nad wylotem komina itd. W ostateczności zostaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną z problemów jest za mały przekrój wkładu kominowego. Przewód kominowy miał pole przekroju 196cm2, pseudo kominiarze zamontowali wkładzik o średnicy? ok 13cm tzn zmniejszyli pole powierzchni wkładu o ok 30% a może ten wkładzik jest jeszcze mniejszy .Przepustowość takiego wkładu jest niestety niewystarczająca do odprowadzenia spalin z kotła na paliwo stałe,których to jest ok 300% więcej aniżeli spalin z kotła gazowego bądz olejowego,do odprowadzania których został wyprodukowany.

spróbuj na dach wsatwić strażaka, ale to nie da gwarancji.....

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.