Gość: A
2007-10-11 00:00
wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
Witam,
Chcialem sie dowiedziec czy sa inne mozliwosci zwiekszenia wydajnosci (przeplywu powietrza) centrali oprocz zmiany wentylatrora lub jego silnika?
z gory dziekuje za sensowne odpowiedzi.
Pozdrawiam
Gość: -
2007-10-11 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
przyjmując że wentylator z silnikiem jest stały (rozumiem ze i przekładnia też) to chyba jedynie pozostaje zminejszyć opory przepływu na instalacji.
Gość: trututu
2007-10-11 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
czasami można trochę podkręcić zmieniając kółka - ale to trzeba dopasować do mocy silnika.
Zmniejszając opory instalacji zwiększy ci sie wydatek, ale też zwiększy sie moc jaką pobiera wentylator - trzeba by sprawdzić czy silnik sie nie spali
Gość: adijo
2007-10-11 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
A - sprawdź typ wentylatora i wrysuj sobie jego punkt pracy na charakterystyke (oczywiście po dokonaniu odpowiednich pomiarów). Wtedy bedziesz wiedział co można zrobić...tak jak pisał przedmówca czasami wystarczy zmienić przełozenie kół pasowych, a czasami dać większy silnik jeśli wentylator nie wyrobi. Jeśli wentylator nie wyrobi to trzeba szukać wiekszego (sprawniejszego), który Ci sie zmieści w twoją budę. Pozdrawiam.
Gość: Bog
2007-10-11 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
Należy zastosowac falownik
Gość: iii
2007-10-12 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
Falownik służy do zwiększania czy zmniejszania częstotliwości?. Mi się wydaje że przy 50 to jest max a przy minejszych są mniejsze prędkości obrotowe silnika i wydajność wentylatora. To po co falownik kiedy chodzi o zwiększenie wydajności.
Gość: AWK
2007-10-12 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
Falownik umożliwia również zwiększenie częstoliwości - ponad 50 Hz.
Gość: NIKT TAki
2007-10-12 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
Falownik może być dobrym rozwiazaniem moża "rozbujać" silnik nawet do 90Hz ale pod warunkiem że:
- silnik jest do tego przystosowany (może współpracować z falownikiem - stary silnik może tego nie wytrzymać
- wentylator wytrzyma mechanicznie większe obroty
- hałas który wzrośnie nie będzie zbyt uciążliwy
Gość: Gnom
2007-10-14 00:00
Re:wieksza wydajnosc centrali wentylacyjnej
W centrali są jeszcze inne elementy oprócz wentylatora więc...