wentylator wywiewny & filtr

Witam
Czy ma ktoś doświadczenia eksploatacyjne, albo czytał jakieś mądre opracowania na ten temat czy rzeczywiście warto filtrować powietrze wywiewane w celu ochrony wentylatora wywiewnego?
Czy rzeczywiście przedłuża to bezawaryjny czas pracy urządzenia? Czy warto waszym zdaniem? Bo według sprzedawców central, to oczywiście wiadomo, że trzeba - im więcej elementów cetrali tym lepiej...

Oczywiście, że warto. Filtr przed wentylatorem oczyszcza powietrze np. z cząstek stałych (kurz, włosy, tłuszcz, itp.) chroniąc wirnik oraz silnik. Zabrudzenia, które odkładają się na wirniku (może to być nawet dość gruba warstwa) powodują drgania (niewyważenie wirnika) a co za tym idzie wybicie łożysk (krótszy czas eksploatacji).

"Zabrudzenia, które odkładają się na wirniku (może to być nawet dość gruba warstwa) powodują drgania (niewyważenie wirnika) a co za tym idzie wybicie łożysk (krótszy czas eksploatacji)."
No tak. Teoria, teoria, teoria... To wszystko jest oczywiste, ale czy ktoś porównywał, jakie znaczenie ma to w praktyce? O jakiś badaniach może ktoś słyszał, porównawczych np. ???

W praktyce: Widziałem wentylator wywiewny w centrali, gdzie klient pozbył się filtra na wywiewie gdy ten sięzabrudził. W efekcie na łopatkach byłu po 1 cm brudu z każdej strony (6 miesięcy pracy ciągłej bez filtra) przez co wentylator miał wydajność 0%. Drgania i wibracje ( w zasadzie wibracje były przyczyną tego że użytkownik postanowił wezwać serwis - po prostu nie mógł wytrzymać). Wiadomo - czy to stanie się prędzej czy później to sprawa zabrudzenia pomieszczeń. Chcesz badania? pewnie je znajdziesz, tylko że będą one ściśle pozwiązane z rodzajem i stężeniem zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Tylko ciekawe jak to sobie odniesiesz do swoich warunków - zmierzysz stężenie ? A poza tym - stosowanie filtrów na wywiewie to nie jest wymysł producentów central - to jest wymóg postawiony przez użytkowników oraz konstruktorów którzy przeprowadzili jakieś badania..... Jak chcesz kupić bez filtra na wywiewie - proszę bardzo - tyle że nie dostaniesz gwarancji. Możesz też kupić wentylator kanałowy wywiewny i nie stosować filtra. Nikt cię nie zmusza.

"Wiadomo - czy to stanie się prędzej czy później to sprawa zabrudzenia pomieszczeń."
no jasne
"Chcesz badania? pewnie je znajdziesz, tylko że będą one ściśle pozwiązane z rodzajem i stężeniem zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Tylko ciekawe jak to sobie odniesiesz do swoich warunków - zmierzysz stężenie?"
wykorzystam zdrowy rozsądek i inżynierskie wyczucie - drogi wentylator, działanie 24h/dobę w dużym mieście - trzeba; poza miastem działanie dwa razy do roku-nie ma sensu
"A poza tym - stosowanie filtrów na wywiewie to nie jest wymysł producentów central - to jest wymóg postawiony przez użytkowników"
w bierzącym konrekcie nie ma słowa na ten temat
Bardzo dziękuje za poświęcenie chwilki czasu. Ciekawe było co napisałeś. Gdzie był ten wentylator zainstalowany (ten zakurzony), co to za instalacja, w jakim mieście?

Kraków, restauracja. Niestety, nie powiem jaka :))) Z wiadomych względów :P

I jeszcze jedno - bo twoje pytanie dotyczyło również central więc być może § 154. 1 z rozporządzenia: http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/7E88ED0D7ED47F3EC1256D5200350350?OpenDocument&View=n&Cat=ap&Count=10
znajdzie zastosowanie w Twojej instalacji

"Kraków, restauracja." To się nie ma co dziwić. Podciśnienie w restauracji względem powietrza zewnętrznego, super zakurzony Kraków i papierochy...

" § 154. 1 z rozporządzenia"
z tego to mozna wywnioskować tylko tyle, ze na wywiewie nie trzeba.

trzeba jeśli masz wymiennik ciepła (np wymiennik odzysku ciepła albo inny wymiennik np. od pompy ciepła)

teoria, teoria teoria ... tylko w "mieście Krakowie" są zanieczyszczenia ? panowie inżynierowie - kurz i piasek jest wszędzie, to chyba nie chodzi o "badania" - bo zawsze można przeprowadzić inne, które będą dowodzić zupełnie czego innego - w zależności kto płaci za takie "badania". Centralę wentylacyjną należy chronić filtrami z obu ston (podobnie jak tłumikami z wszyskich czterech) - to oczywiste,a aksjomatów się nie dowodzi !!

"Centralę wentylacyjną należy chronić filtrami z obu ston"
Jakby sie koledze chciało przeczytać wątek od początku, to by kolega zauważył (może) że problem nie dotyczy centrali (bo w tym przypadku sprawa jest prosta) tylko zwykłego, dajmy na to kanałowego wentylatora wywiewnego.
Pozatym, że powietrze w krakowie jest wyjątkowo zanieczyszczone (pyły), to wiedzą dzieci w przedszkolu. Pyły te wpadają do pomieszczenia które jest na podciśnieniu (np restauracja).
A projektowanie na zasadzie "wszędzie te same rozwiazania są najlepsze i jedynie słuszne" to jest szkodliwa amatorszczyzna. Ja wole wiedzieć dlaczego, poco i kiedy to sie zwrócić niż zaglądać do tabelki z "aksjomatami".

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Dobry sklep. Sprawdzeni dostawcy i dostępne ceny.
POLECAM

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.