Gość: grzegorz
2009-11-29 00:00
wentylacja w zakładzie produkcyjnym
Witam.
mam zakład produkcyjny w którym potrzebuję wykonać miejscowy odciąg pyłów. sytuacja wygląda następująco:
Mam dwa zbiorniki okrągłe o średnicy 2m i wysokości 4m, oddalone od siebie o 1,5m , sufit na wysokości 7m. Sypiąc do nich materiał wsadowy (w postaci proszku) strasznie się pyli. Myślałem o okapie 2x2m i wentylatorze dachowym ok 5000m3/h, problem jest tylko taki że nie mam tam gdzie umieścić filtra kasetowego, bo z okapu wychodze rurą 315mm o dług. 2 m i już mam dach.
Podpowiedzcie czy ciąg poziomy nie zakłóci znacznie procesu zasysania i czy filtr konieczny.
Wentylator w wyk. kwasoodpornym nie wybuchowym bo proszek niewybuchowy.
Gość: csw
2009-11-30 00:00
Re:wentylacja w zakładzie produkcyjnym
Zapraszam
csw.biz.pl
Gość: gall_na
2009-11-30 00:00
Re:wentylacja w zakładzie produkcyjnym
Wentylator taki nawet bez filtra będzie za mały - prędkość na okapie wyniesie 0,35m/s. Jak zastosujesz filtr to wydatek spadnie bo wzrosną opory.
Dobrze byłoby obudować zbiorniki i zrobić tylko miejsce na wsypywanie wsadu.
Filtr przydałby się - aby oszczędzić wentylator.
Napisz coś więcej o wsadzie
Gość: grzegorz
2009-11-30 00:00
Re:wentylacja w zakładzie produkcyjnym
materiał wsadowy to nieprzerobiony proszek do prania. Ma taką samą wielkość ( nie wiem ile to mikrogramów, i dokładnego składu chem. - na pewno sól ) Problem jest taki ze zbiorników nie da się obudować ze względów technicznych - musi być do nich ciągły dostęp na całym obwodzie. Wybrałem wstępnie taki wentylator:
http://www.tywent.pl/index.php-4,2,7,s1,RUFINO%20P%20OH-31%20M /> okap musi wisieć ok 150cm nad zbiornikiem aby pracownik wsypujący proszek miał dostęp do zbiornika.
podpowiedzcie mi jak dobierać spręż do wentylatora ? jakieś tabele wydajności są ? nie oczekuje odpowiedzi na talerzu tylko wskazówki gdzie szukać ( komentarze "w google" są zbędne)
pozdrawiam
Gość: gość1
2012-08-09 13:32
Re: wentylacja w zakładzie produkcyjnym