Gość: Kasia
2008-03-11 00:00
wentylacja w sali weselnej
Witam i szukam porady:)
Mamy sale o kubaturze 460m3, zamontowalismy klimatyzatory 2x7 kw, tak nam dobrano, do tego mamy wntylator wyciagowy dachowy o wydatku 950 m3 z kilkoma kanałami wyciągowymi o przekroju 100. Niestety nadal zaduch, szczególnie teraz jak nie potrzeba załączać klimatyzatorów, wyciąg kompletna klapa :( Pomóżcie co moge zrobic abu usprawnic ten wyciąg, czy mogę dać większy wentylator? Musze cos zrobic z tym na szybko a po remoncie w lato pomysle o lepszej wentylacji. Dzięki za wszystkie rady.Pozdrawiam
Kasia (globtroterek@interia.pl)
Gość: Paweł
2008-03-11 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
absolutne minimum to 20m3/h/osobę powietrza dostarczanego / wyciąganego. Inaczej będzie zaduch i nic nie poradzicie ...
Gość: Wojtek
2008-03-11 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
A skąd masz nawiew?
Gość: Kasia
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
nawiew przez nieszczelności i kratki nawiewne
Gość: Maciej
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Oczywiscie ten pomysl z tym wentylatorem i klimatyzatorami jest bezsensu!
Skoro mamy wentylator wyciągowy to cale powietrze schlodzone jest wyciagane na zewnatrz - lekka glupota i ten kto to montowal lub projektowal nie znal sie na tym kompletnie. Tu poprawie troche kolege bo w normach higienicznych jest 30m3 powietrza świeżego na godzine / na osobę. Ile tam będzie osob balowac?? Jaka jest powierzchnia sali ? A co do powietrza przez nieszczelnosci - to ono napewno nie zrekompensuje powietrza wyciaganego przez wentylator - dlatego radzilbym zainstalowac wentylator nawiewny jakis.
Co do remontu calego systemu i projektu:
nie wiem czy ta moc chłodnicza ("tak dobrana") wystarcza dla Pani na schłodzenie sali i wystarczajacy komfort. Zastanowilbym sie nad jakas instalacja kanałową - zawsze to troszke wieksza inwestycja (choc mozna to oszczednie zrobic) - wtedy nawiew chlodny bedzie na sale, wyciag chlodnego powietrza bedzie z powrotem do chlodnicy - i tu energooszczednosc, i z powrotem nawiewany na sale. Natomiast nawiew świeżego powietrza - domieszanie 30% za chłodnicą raz na godzinę.
Gość: KAśka
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Powierzchnia sali 15 m x 9 m , co do ilosci osob to zalezy na maksa 100. Co do klimy to za mała na pewno jeszcze raz taka, tylko ze klima nie zalatwia wentylacji, bo nie ma doboru swieżego czy mam rację? wiec stad mam ten wentylator wyciagowy. dzieki za wszystkie porady, chociaz wiedze ze marne szanse mam na poprawienie tego chociaz troszkę , bo remont dopiero na jesień. pozdrawiam
Gość: Maciej
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Potrzeba Ci: 21kW mocy chłodniczej. Wydatek powietrza nawiewanego: 3000m3/h, wyciąg - taki sam, lub troszkę mniejszy, powiedzmy 80% nawiewu. Dopływ powietrza świeżego- mieszanie w klimakonwektorach freonowych. I masz wypas. Projektowalem takie cos wiele razy
Gość: wujek dobra rada
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Potrzeba Ci: 21kW mocy chłodniczej. Wydatek powietrza nawiewanego: 3000m3/h, wyciąg - taki sam, lub troszkę mniejszy, powiedzmy 80% nawiewu. Dopływ powietrza świeżego- mieszanie w klimakonwektorach freonowych. I masz wypas. Projektowalem takie cos wiele razy
co to jest klimakonwektor freonowy???!!!
Gość: !!!?
2008-03-12 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Nie wiesz? Klimatokonwektor freonowy to coś co Maciej projektował wiele razy!!
Gość: Maciej
2008-03-13 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
przejezyczenie.. Wiadomo co to jest, a cwaniakowac to kazdy potrafi
Gość: !!!
2008-03-13 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
A kto tu pisze o przejęzyczeniu?? To się zdarza!! Ale klimatokonwektory!
Gość: Lezek
2008-03-13 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
21 kW zdecydowanie za mało, 100 osób (osoba siedząca 150W) osoba w szybkim tancu wydziela nawet 400W, do tego trzeba schłodzić 3000m3/h powietrza, no i jakies zyski z przenikania ciepła
Gość: Maciej
2008-03-14 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
21 kW zdecydowanie za mało, 100 osób (osoba siedząca 150W) osoba w szybkim tancu wydziela nawet 400W, do tego trzeba schłodzić 3000m3/h powietrza, no i jakies zyski z przenikania ciepła
Leszek przeciez wiesz ze max bedzie 100 osób i nie mozna przewymiarowac instalacji za bardzo. Poza tym jezeli bedziemy chcieli przyjmowac po 400W/os to wyjdzie nam 40kW!!! w sali 135m2. Nie za duzo troche ?? Nawet w garniakach mogą zmarnąć a nie chcemy gościom zafundować warunków polarnych na sali ;-p
Gość: Wojtek
2008-03-14 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Trzeba przyjąć jakiś współczynnik dywersyfikacji. Przecież 100 osób nie będzie tańczyło jednocześnie. 0,6 spokojnie wystarczy.
Gość: Maciej
2008-03-14 00:00
Re:wentylacja w sali weselnej
Wojtek a propagowane przez ciebie ogrzewanie przez puszczanie gazów?