Gość: Grzegorz
2007-03-01 00:00
wentylacja w kuchni
Witam poprawiam własnie pewien sp... projekt mam pytanie w kuchni bedą zainstalowane dwa okapy 2,5m x 0,8m oraz 2,5mx1,2 centralny z obliczeń przy minimalne predkości porywania z pierwszego wychodzi 2300 m3/h a z drugiego 4200 m3/h w sumie 6500 m3/h a kuchnia ma 40m2 h=3 czyli kubatura 120 m3
Gość: Kristofos
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
obliczenia wg predkości porywania to znalazłeś kolego w jakieś zakurzonej książce - od kilku lat większość obliczeń robi się na podstawie zysków ciepła pod okapem - wtedy możesz zminimalizować ilości powietrza wywiewanego, jest na to norma VDI 2052, a programy do obliczeń są opisane wraz z linkami na wentylacji
Gość: Tom
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
Grzegorz ty jesteś ten Grzegorz co zna Tomiego Lee
Gość: maciej
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
to wychodzi 54 wymiany.troche duzo ale to sie zdarza.Mi ostatnio przy podobnej kuchni z 2 okapami wyszlo 33wymiany
Gość: ja
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
dobrze Kristofos gada - polać mu - policz wg zysków ciepła a napewno wszyscy bedą zadowoleni ;)
Gość: ola
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
Panie Grzegorzu proszę podać maila, to prześlę panu wytyczne sanepidu. Nie jest to podstawa prawna, ale nie znalazłam do tej pory rozporzadzenia w tym temacie. Są one gdzieś na forum, ale nie mogę ich znaleźć.
Pozdrawiam.
A może pan Tom pomoże?
Gość: maciora
2007-03-02 00:00
Re:wentylacja w kuchni
Pani Olu. Proszę o w/w wytyczne. Mam problem z dwiema kuchniami.
pawgut@op.pl
z góry dziękuję
Gość: grzegorz
2007-03-04 00:00
Re:wentylacja w kuchni
grzeg27@wp.pl.
żeby liczyć zyski ciepła to trzeba wiezieć co będzie w kuchni a tego jeszcnie wiem oprócz ogólnych danych ja np. pod okapem będzie cały ciąg gastronomiczny.do tej kuchni był zaprojektowany układ ale wyrzuciłem go do kosza dwa wentlatory fi 100 plus 10 m rury fi 100 nad dach a okapy jak wyzej.
pozdrawiam
Gość: gość94
2012-08-14 13:51
Re: wentylacja w kuchni