Gość: aaa
2006-02-02 00:00
wentylacja sanitariatów
Czy przy wentylacji mechanicznej opartej na centrali nawiewno-wywiewnej mozna na nitce wyciągowej podpinać sanitariaty (WC, łazienki) oraz wyciągi z pokoji biurowych.
Gość: br
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
NIE
Gość: anka
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
A dlaczego by nie. Bardzo wiele razy się spotkałam z tego typu instalacjami i chyba ktoś to musiał odebrać.
Gość: anka
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
Przecież to nie grawitacyjna instalacja i przy pracy wentylatorów centrali nie widze czegoś nie prawidłowego
Gość: tom242
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
witam
Powiem krótko tak i nie. Trudno powiedzeć nie widziałem projektu.
pozdrawiam
Gość: r
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
Tak, pod warunkiem ze centrala nie posiada recyrkulacji.
Gość: julek
2006-02-03 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
Zastanawiające jest co piszecie. Do mnie przemawia ten zapis: Dz. U. 75 paragraf 150 "W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej." Pomijając interpretację tego przepisu wydaje mi się, że swego rodzaju sztuka projektowania (jakby dziwnie to nie brzmiało) zaleca osobny wyciąg ogólny i z sanitariatów. Pozdr
Gość: tino
2006-02-04 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
w przypadku odzysku ciepła łazienke jeszcze mozna. Ale kibelka nie. Kibelek powinien miec osobna instalacje.
Gość: aaa
2006-02-04 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
Przy wymienniku krzyżowym również ??
Gość: T. Brzeczkowski
2006-02-04 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
Odradzałbym wyciąganie powietrza z pokoi. zrób wyciągi z sanitariatów nadmuchy w pokojach i nie będzie problemów. Przekonałem się też, że najlepiej sprawdzają się skrzynki zbiorcze, zarówno nawiewna jak i wyciągowa, nie stosuję trójników w wentylacji w/n.
Pozdrawiam
Gość: tino
2006-02-04 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
krzyzowy wymiennik jest raczej szczelny ale jakie zyski mamy w kibelku ???
Gość: tino
2006-02-04 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
a co do skrzynek to zgadzam sie.
Gość: kat
2006-02-05 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
powietrze swieze wprowadzaj do pomieszczen czystych /wytwarzajac nad cisnienie /np pokoi usuwaj z pomieszczen o nizszej klasie czystosci np lazienek w ten sposob unikniesz przykrych zapachów w pokojach. zakaz stosowania rekuperacji, podmieszania, ewentualnie odzysk glikolowy
Gość: tino
2006-02-05 00:00
Re:wentylacja sanitariatów
co do nawiewu do strefy czystej i wyciagu w sanitariatach to zgoda ale odzysk z łazienki ( bez kibelka) przy wymieniku krzyzowym mozna zastosowac !!!!