273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

wentylacja pożarowa a bytowa

Mam pytanie- czy instalacja napowietrzania klatki schodowej i przedsionka z klapą upustową na dachu pracuje tylko w przypadku pożaru, czy też może pełnic funkcję wentylacji bytowej?

może, nawet z mniejszą wydajnością - zapewniając warunki bytowe a nie dla nadcośnienia dla klatek w trakcie pożaru - czyli może pracowac z niższym ciśnieniem

Instalacja napowietrzania klatki schodowej i przedsionka z klapą upustową moze pełnić takze funkcję wentylacji,mój znajomy ma takei podłączenie i bardzo sobei chwali. Z tym nie powinno być problemu.


www.spednet.pl – pomy ciepła

może

A co z wydajnością. Przeważnie wydajności instalacji bytowej dla takich klatek czy przedsionków są o wiele mniejsze niż wydajności na cele p.poż czy do utrzymania nadciśnienia w tych kubaturach?

Czy da się tak zjechać z wentylatorem wykorzystując go na cele systemu nadciśnieniowego i bytówki?

A co z upustem powietrza z przedsionka p.poż.do klatki chodowej?

Pozdrawiam

Zamiast 1 wentylatora oddymiającego robi się np. 3 mniejsze i wtedy jeden chodzi na cele bytowe a wszystkie 3 na oddymianie.

Projektowałem liczne systemy nadciśnienia i wykonałem analizy CFD i niestety nie zgadzam się z powyższymi opiniami. Mam własne doświadczenia i teorię.
W sprawie konsultacji adres email dostępny na:
www.wentylacja-strumieniowa.com.pl

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.