Gość: początkujący
2009-04-21 00:00
wentylacja oddymiająca
Mam kilka pytań dotyczących wentylacji oddymiającej:
1. jaką należy przyjąć prędkość porywania (dymu) dla kratek wentylacyjnych wywiewnych ?
2. jaka powinna być prędkość przepływu czynnika w przewodach głównych i rozprowadzających wentylacji oddymiającej ?
3. gdzie można znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania ?
Gość: e
2009-04-21 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
wiem ale nie powiem
Gość: początkujacy
2009-04-21 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Usunięto (wulgaryzmy) z powodu naruszenia regulaminu. Administratorzy
Gość: melasa
2009-04-21 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Usunięto (wulgaryzmy) z powodu naruszenia regulaminu. Administratorzy
Gość: Pawel
2009-04-21 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
początkujący nie wiem czy się nie mylę ale na stronie BSH powinieneś znaleźć odpowiedź. Tam znajdziesz odwołanie do PN-EN 12101-6:2007 Część 6. Jeśli tam tego nie będzie to zadzwoń do nich na pewno ktoś Ci pomoże w kryzysie handlowcom bardzo zależy na dobrych kontaktach, a BSH to wg mnie firma na poziomie. Pozdrawiam
Gość: Zeus
2009-04-21 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
są większe problemy na świecie niż takie pierdoły...np. kryzys światowy, kurs złotówki, ojciec rydzyk, spoty PISu... kolega pewnie fluid dynamics się uczy albo spręże liczy???? z taką niską wiedzą tak czy siak kariery w zyciu już nie zrobisz kolego....
Gość: melasa
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
są większe problemy na świecie niż takie pierdoły...np. kryzys światowy, kurs złotówki, ojciec rydzyk, spoty PISu... kolega pewnie fluid dynamics się uczy albo spręże liczy???? z taką niską wiedzą tak czy siak kariery w zyciu już nie zrobisz kolego....
Bo ty Zeus już na świat mądry przyszedłeś
Gość: eb
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Zeus-co za frajer
Gość: Rafal
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Ludzie....,
nauczcie sie troche uprzejmosci wzgledem siebie bo te strone czytaja nie tylko ludzie ktorzy specjalistami ale i takze i potencjalni klienci... Zaprezentujcie tu jakis poziom a nie tylko buractwo..., bo inaczej tego nie mozna nazwac... Widac jacy ludzie koncza dzis Politechnike... Chwala Bogu ze nie bede z Wami mial do czynienia w zyciu zawodowym...
Pozdrawiam
Gość: początkujący
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji na stronie BSH(jest blokowana przez antywirusa).
czy zatem mogę liczyć na podanie konkretnych wartości, ewentualnie odesłanie mnie do podrecznika...
Gość: Tollo
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Podstawa: went. oddymiająca ma skutecznie usunąć dym. I koniec.Prędkość w kanałach może być duża, raczej nie więcej niż 15m/2, powiedzmy srednio 12m/s, na klapach 10m/s.W sumie oporów nie więcej niz spręż wentylatora oddymiającego. Kratki w odl.10 m maks od siebie, wlot 5m/s brutto (opory rzędu 30Pa). Odpowidz sobie na pytanie, czy lokalnie w kanale może byc prędkość 20m/s ? Powyzsze dot. went. jedynie oddymiającej, bez funcji bytowej.
I jeszcze niemerytorycznie: pięć linijek niżej był podobny wątek. Nie zuważyłeś ? Na tym forum jest też możliwość "szukaj".
Gość: t
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
sami psudofachowcy
Gość: początkujący
2009-04-22 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
LUDZIE !!
Zamiast niepotrzebnie krytykować innych... proponuję, aby Ci fachowcy (skłonni do wypisywania obelg w stosunku do biorących udział w dyskusji) podzielili się swoją tak wszechstronną wiedzą !
Każdy ma prawo pytać, a forum służy rozwiązywaniu problemów i wzajemnej pomocy!
A nie krytykowaniu innych i wywyższaniu swojej osoby !
Gość: Wójek Józek Dobra Rada
2009-04-27 00:00
Re:wentylacja oddymiająca
Rada bewzpłatna dla forumowiczów: Zamiast pytać się o cokolwiek na forach gdzie Złośliwcy z przyjemnością podstawią nogę i doradzą odwrotnie niż potrzeba, lepiej jest zadzownić do kogoś kto się zna na tematyce, zaprosić i poprosić o konsultację odpłatną dobrego projektanta z doświadczeniem ... i sukces gwarantowany w życiu zawodowym! Bo w innym przypadku odezwie się WALLY po tysiącem "nicków" i ubliży albo wyśmieje albo napisze bzdury!