Gość: Pat
2006-07-03 00:00
wentylacja kręgielni
Chciałabym się dowiedzieć czy istnieją jakieś wytyczne na temat wentylacji kręgielni. W projekcie przy obiekcie sportowym mam kręgielnie na 6 torów. Architekt przewidział po 5 osób na tor. Jakie są zasady wentylowania takich pomieszczeń i co ze strumieniami powietrza. Dzieki za wszystkie informacje.
Gość: sugob
2006-07-03 00:00
Re:wentylacja kręgielni
witam
ja robię nawiew nad stolikami, wywiew z zaplecza nad maszynami do ustawiania kręgli bo tam są największe zyski ciepła (powietrze przeciągane przez tory), przy możliwości palenia przez graczy przyjmowałem 40 m3/h*Os świeżego powietrza (kręgielnia w centrum rozrywkowym), jeżeli to ośrodek sportowy i palić nie wolno to 30 m3/Os wystarczy, ilość powietrza recyrkulacyjnego zależy od zysków ciepła i tu nikt bez znajomości warunków lokalnych Ci nie poda gotowego przepisu
Gość: Pat
2006-07-04 00:00
Re:wentylacja kręgielni
dzięki za podpowiedź
Gość: T. Brzęczkowski
2006-07-04 00:00
Re:wentylacja kręgielni
We fancuskich przepisach jest 12m3/h na osobę 20m3 gdy wolno palić.
Gość: sugob
2006-07-04 00:00
Re:wentylacja kręgielni
We fancuskich przepisach jest 12m3/h na osobę 20m3 gdy wolno palić.
natomiast w Polskiej Normie PN-83/B-03430/Az3:2000 pkt 4.1.2 jest 30 m3/Os a przy możliwości palenia 50 m3/Os (dla pom. o nieotwieranych oknach, zakładam że tutaj mamy taki przypadek),
miałem do czynienia z Inwestorami zagranicznymi z różnych krajów - duże sieci handlowe lub centra rozrywkowe, które mają opracowane własne standardy i te 30 m3/Os to raczej wszędzie wartość typowa, nawet jeżeli przepisy podają inne wartości minimalne, 12 m3/Os to chyba tylko w schronach
Gość: T. Brzęczkowski
2006-07-04 00:00
Re:wentylacja kręgielni
Zbyt suche powietrze też stanowi dyskomfort. Jeżeli przy 12m3/h mogę Pana zapewnić że CO2 i ww są stałe, osobiście to sprawdzałem.
Gość: Gnom
2006-07-04 00:00
Re:wentylacja kręgielni
A co producent torów mówi na temat wymaganych parametrów powietrza?
Gość: sugob
2006-07-05 00:00
Re:wentylacja kręgielni
W wytycznych f-my Brunswick, jest tyle napisane na temat wetylacji:
"System wentylacyjny powinien zapewniać sprawną wymianę powietrza szczególnie w obszarach graczy oraz maszynowni, a także utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie 40-50%."
Gość: Gnom
2006-07-06 00:00
No i jest odpowiedź,...
... trzaba zrobić taki układ aby utrzymać wymaganą wilgotność
Gość: Gnom
2006-07-06 00:00
No i jest odpowiedź,...
... trzaba zrobić taki układ aby utrzymać wymaganą wilgotność
Gość: gość@93
2012-08-16 10:41
Re: wentylacja kręgielni