Prosze o podanie parametrów powietrza jakie powinny panować w muzeach. Chodzi o sale z obrazami, papirusami. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję.

ten temat powraca jak bumerang ...
chyba co półrocze akademickie ....
-Obrazy na płótnie RH 40-55%
-Obrazy na deskach,rzeźba polichromowana RH 45-60%
-Papier RH 50-55% (nie wiem jak pergamin i skóra-zwłaszcza pergamin potrzebuje dość ścisłych warunków)
-Tkaniny,ubiory RH 50-60%
-szkło RH 40-50% (szkło "chore" wymaga indywid. norm RH<37%)
- metal,broń,numizmaty RH 15-40% (normy ust. indyw. w zal. od techniki wykonania i stanu zachowania)
-meble, drewniane instr.muzyczne RH 45-60%
dopuszczalne dobowe wahania 5%
T od 19-21stC wahania dobowe +/-1stC

Podczepiam się pod Tomcia... Prośba do Szoł-mena (i innych), czy istnieja do tego tematu jakaś literatura specjalistyczna, normatywy, wytyczne etc. lub gdzie tego szukać. sobas

naturalnie, że istnieje literatura fachowa - zajrzyj do biblioteki (najlepiej biblioteki narodowej tam znajdziesz cała mase pozycji na ten temat) - przy okazji: okreslaniem prawidlowych parametów w muzeach i badaniami nad ekspanatami zajmuje się katerda w Toruniu <- pytaj wiec rowniez o publikacje akademickie z Torunia

Szoł-men, jestem pod wrażeniem Twoich odpowiedzi, nieźle

czepiasz sie ?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.