wentylacja i vrv (vrf)
mam obiekt i będzie w nim nawiewane tylko minimum higieniczne a zyski ciepła będą odprowadzane przez instalację freonową, o jakiej tem powinienem nawiewać powietrze (temp w pomieszczeniu 24) można np ustalic sobie nawiew 22 stopni obliczyć ile ta delta t 2 stopnie usunie zysków ciepła a reszte przez freonem? i jak coś takiego sie rysuje na wykresie milera ? chodzi mi oto że chyba w tym przypadku który opisałem liczy się epsilon?jest on do czegoś potrzebny w tym przypadku ?
Gość: wojtek
2010-04-09 19:16
Re: wentylacja i vrv (vrf)
to nie apteka przy delcie 2 C i 150 m3 ( 5 osób ) masz 105 W to mniej niż wydziela komputer , na twoim miejscu nie uwzględniał bym tego w bilansie