Gość: pytajacy
2009-07-09 00:00
wentylacja hali przemyslowej
Witam.
Mam takie pytanie.projektuję wentylaję hali przemysłowej i wywiew powietrza chciałbym załatwić wywietrzakami. Zastanawia mnie forma nawiewu.Czy zrobić czerpnie ścienne do nawiewu, czy może lepiej będzie aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorą mieszania? I czy to rozwiązanie będzie dopuszczalne?
Gość: RC
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
Jeśli strumień powietrza nawieenego zewętrznego mniejszy niż 2000m3/h to tak, powyżej tej wartości nalezy zastosować odzysk ciepła.
Gość: pytajacy
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
tak wiem o odzysku.Rzecz jest w tym że zysków ciepła mam dużo w hali. Konkretnie chodzi o pomieszczenie z wanną szklarską w hucie szkła. Może ktoś zetknął się z takim tematem.
Gość: RC
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
to może odzysk glikolowy
Gość: pytajacy
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
to raczej zbyt drogie rozwiązanie
Gość: Basia
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
recyrkulacja jest optymalna
Gość: Monika
2009-07-09 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
...a ile potrzebujesz świeżego powietrza? Skoro są tam duże zyski ciepła to może warto zrobić odzysk ciepła z powietrza wywiewanego to wyjdzie Ci mała nagrzewnica i wcale nie będzie to drogi układ.
Gość: chuba
2009-07-10 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
nie ma sensu dawac wywietrzków, sadzac po rodzaju obiektu - zysków pewnie masz baaaardzo dużo... wyjdzie niemało powietrza i odzysk konioeczny. daj cos najprostszego z komora mieszania, kilka rooftopów, zaoszczedzisz na kanałach, nagrzewnice wyjdą minimalne, raczej dla formalności, bo fizycznie pewnie i nie beda potrzebne w czasie normalnej pracy zakładu. nie wiem jak wyglada wanna w hucie szkła, ale moze trzeba pomyslec o nawiewnikach wyporowych, bo moze nie mozna duchac powietrzem na płaszczyzne szkła, czy cos takiego... ile masz tych zysków ciepła? duże przeszklenie? zapraszam na strone, można tam wszystko dokładnie wyliczyć
Gość: pytajacy
2009-07-10 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
Zacytuję może rozporządzenie które traktuje ten temat.
"Obiekty budowlane, w których usytuowano szklarskie piece hutnicze pod konstrukcją dachową, powinny być wyposażone w wywietrzaki dachowe wykonane w taki sposób, aby ich otwieranie było możliwe z poziomu podłogi.
W przypadku gdy wywietrzaki dachowe nie zapewniają wymaganej wymiany powietrza, pod konstrukcją dachową może być stosowana wentylacja mechaniczna."
i stąd się bierze problem, bo z jednej strony odzysk, z drugiej taki paragraf. i jak interpretować w tym przypadku stwierdzenie że "pod konstrukcją dachową może być stosowana wentylacja mechaniczna". Czy może chodzić o zastosowanie tylko wentylatorów wyciągowych czy też jednak dopuszczelna będzie wentylacja z odzyskiem. Przyznaję, że mam problem z interpretacją tego zapisu
Gość: Projektant
2009-07-10 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
Ze względu na duże ilości zysków ciepła od wanny ze szkłem (w okresie całego roku) dodatkowe ogrzewanie hali jest bezzasadne. Aerację można rekomendować jako system szczególnie zalecany do hali o dużych zyskach ciepła. Stosując urządzenia wyrzutu powietrza na dachu UWP (z możliwością sterowania z poziomu wanny) oraz czerpnie ścienne CWP z przepustnicami można zrealizować proces usuwania powietrza z Hali. Sterowanie może być realizowane dla każdego urządzenia oddzielnie lub dla grupy urządzeń. W tego typu obiektach odzysku ciepła się nie stosuje. Dla zainteresowanych mogę wysłać karty katalogowe. Email: info@smay.eu
Gość: BKO
2009-08-05 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
Mam dla Ciebie gotowe i sprawdzone rozwiązanie za pomocą wentylacji naturalnej. Pomogę Ci we wszystkich obliczeniach. Kontakt przez www.ventosystem.pl
Dawno nie byłem na forum, więc dopiero teraz...
Bohdan
Gość: proctor
2009-09-02 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
Jeśli strumień powietrza nawieenego zewętrznego mniejszy niż 2000m3/h to tak, powyżej tej wartości nalezy zastosować odzysk ciepła.
Tak należy zastosować odzysk ciepła jeżeli jest to wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Jeżeli sprawę chcesz załatwić grawitacją (naturalną) to przepis nic o tym nie wspomina czyli nie zabrania.
Pozdrawiam
Gość: BKO
2009-09-03 00:00
Re:wentylacja hali przemyslowej
No to szczęśliwie przepisy nie kłócą się ze zdrowym rozsądkiem, bo
1. odzysk ciepła przy wentylacji naturalnej to raczej karkołomny eksperyment;
2. spróbujcie w hutach szkła, walcowniach, elektrowniach itp. obiektach odzyskiwać ciepło w lecie tylko co z nim zrobićć i ile to będzie kosztować?
BKO
Gość: gość
2012-08-10 09:01
Re: wentylacja hali przemyslowej