cześć,
Zerknijcie proszę na schematyczny rysunek (poniżej również link do oryginału w lepszej jakości).

Powiedzcie jak wg was powinna wyglądać wentylacja zakreskowanych pomieszczeń

. Jak widać na rysunku te pomieszczenia są bez okna zewnętrznego i bez ściany zewnętrznej). Budynek jest jednokondygnacyjny (nad pomieszczeniami jest dach). Okna pomieszczeń są wyposażone w nawiewniki. Z kuchni i WC jest wywiew mechaniczny.

Czy jakakolwiek wentylacja grawitacyjna ma tutaj w ogóle prawo zadziałać?

Czy konieczna będzie conajmniej wentylacja mechaniczna wyciągowa (wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna nie wchodzi w rachubę ze względu na koszty).

Napiszcie jakie macie propozycje a potem przejdziemy do problemów prawnych (Warunki Techniczne) związanych z tymi rozwiązaniami.
[IMG] http://i53.tinypic.com/qq1hth.jpg[/IMG] /> [url] http://i53.tinypic.com/qq1hth.jpg[/url] />
pzdr
Beata
Gość: ....
2011-03-16 19:47
Re: wentylacja grawitacyjna pomieszczeń bez okien zewnętrznych
nie ma prawa działać ze względu na wentylatory wyciągowe, a nawet gdyby ich nie było to obieg powietrza byłby i tak bardzo marny
Gość: Betinka
2011-03-17 11:18
Re: wentylacja grawitacyjna pomieszczeń bez okien zewnętrznych
jeśli dasz nawiew grawitacyjny do tych pomieszczeń bez okien to dlaczego ma to nie działać? wtedy właśnie wentylatory wyciągowe pomogą tej wentylacji. Nie zgadzasz się?
Gość: yaro
2011-03-21 17:13
Re: wentylacja grawitacyjna pomieszczeń bez okien zewnętrznych
Uwielbiam takich pseudo inwestorów-dusigroszów. Jeśli ma być jak najtaniej to wstaw tam niby-komin o długości 40cm tylko przez strop i dach i już masz pseudo wentylację, która przejdzie na odbiorze. A że nie będzie działać to co innego, ale nie o to chyba chodzi żeby działało prawda? Ważne żeby było jak najtaniej.
Gość: oszladas
2012-08-09 08:47
Re: wentylacja grawitacyjna pomieszczeń bez okien zewnętrznych