Gość: Piotr B.
2005-09-25 00:00
wentylacja basenów prywatnych (domowych)
Szanowna Redakcjo!
Planuje zaprojektować wentylacje domowej hali basenowej. w zwiażku z tym proszę o udzielenie mi w miare możliwości kilku rad. Właściwie to mam pytanie dotyczące kanałow wentylacyjnych nawiewnych które to zaopatrzone w nawiewniki szczelinowe podłogowe będa zabezpieczac okna przed zaparowaniem. Jak dobrać kanały że na kazdym nawiewników osiagnąć w miare zaplanowany wydatek powietrz. Kanały znajdują sie (będą) przecież posadzce, nie ma jak regulować przepływu powietrza na poszczególnych odcinkach (nie ma przepustnic). czy tak dobrac kanały aby prędkość w nich na kazdym odcinku była stała? Prosze o pomoc. Z góry dziekuje i pozdrawiam. Piotr B.
Gość: gosc
2005-09-26 00:00
Re:wentylacja basenów prywatnych (domowych)
Jak nie ma możliwości regulacji przepływu za pomocą przepustnic to zastosuj regulatory stałego wydatku
http://aldes.com.pl/files/regulator_mr_instrukcja_pq00.pdf /> a one same wyregulują przepływ :)
Gość: gucior
2005-09-29 00:00
Re:wentylacja basenów prywatnych (domowych)
jezeli jest podbasenie to w przestrzeni podbasenia rozprowadzasz kanały nawiewne z podejściami od dołu pod nawiewniki szczelinowe (średnica podejścia fi 100, 3 szt. podejść pod 1mb szczeliny). Prędkości na głównym ok. 4m/s. Rozejścia pod podejscia ok. 3m/s. Konieczne przekucia przez podłogę basenu. Dzieki takiemu rozwiązaniu jest mozliwość regulacji przeplywu w poszczegolnych podejsciach, zachowania stalej predkosci, dobry rozklad powietrza w nawiewnikach szczelinowych