Gość: Macieto
2010-10-21 11:48
wentyacja pomieszczenia separatora tłuszczu/oleju
cześć,
Mam taką sytuację. W pomieszczeniu w piwnicy stoi separator tłuszczu. Przewód odpowietrzający (wywiewka) z separatora tłuszczu jest wyprowadzony na dach budynku.

I teraz wentylacja mechaniczna tego pomieszczenia jest policzona na 3 wymiany na godzinę (tylko), a przewód wyrzutowy nie jest wyprowadzony na dach tylko do pomieszczenia garażu.

Czy waszym zdaniem wywiewanie smrodów z tego pomieszczenia do garażu jest poprawne? Ktoś kiedyś był w takim pomieszczeniu i czuł jak tam śmierdzi?
Gość: RRR
2010-10-23 11:28
Re: wentyacja pomieszczenia separatora tłuszczu/oleju
Wyrzut powinien być wyprowadzony ponad dach, wymian 10w/h, wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Gość: mrw111
2011-02-04 15:16
Re: wentyacja pomieszczenia separatora tłuszczu/oleju
Najlepsze [url= http://sanator-bis.pl/]separatory tłuszczu[/url] - polecam!
Gość: serwis
2011-02-06 20:15
Re: wentyacja pomieszczenia separatora tłuszczu/oleju
wentylacja ponad dach, wentylator i po sprawie.