Mam od niedawna piec CO firmy LAZAR EKOKOMFORT Legurator A3000D mam ustawienia
U1 14 sek
U2 14 sek
U3 20 minut
piec mam od miesiąca i mam bardzo duże spalanie co trzy -cztery dni trzeba zasypać zbiornik,jednoczeście jest tak gorąco w domu ,że ciągle mam otwarte okna.
Popiół się szlakuje ,piec jest gorący i rura do komina też jest gorąca .Martwi mnie tak duże spalanie.
Bardzo proszę o jakąś wymianę zdań z użytkownikami tego rodzaju pieca.

Gość: cez
2009-11-09 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Każdy piec ma indywidualne ustawienia ,uzależnione od mocy kotła,powierzchnia do ogrzania, kaloryczności groszku itd.
Spróbuj zmienic ustawienia na:
U1-7 sek
U2-30 sek
U3-20 min.
I obserwuj kocioł ,jesli pracuje cały czas i nie wchodzi w stan podtrzymania musisz zwiększyć mu moc poprzez zwiększenia czau podawania czyli U1 i skrócenia przerwy czyli U2
pozdrawiam
Gość: cez
2009-11-09 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Bardzo dziękuję bedę prubowała
Gość: cez
2009-11-09 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Co do temperatury w domu , to nie mozesz mu zmniejszyc na sterowniku?
Gość: cez
2009-11-09 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Co do szlakowania sie groszku , to musisz ograniczyc nadmuch poprzez zmniejszenie przysłony na dmuchawie , zostaw tak około 1,5cm szczelinę

pozdrawiam
Gość: jacmur
2009-11-11 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Witam was ja mam podobne ustawienia jak CEZ kocioł chodzi fajnie jednak martwi mnie nagrzanie pieco w miejscu gdzie jest sterownik, no i mam skropliny wody w podajniku gdzie jest groszek.
Gość: Grzegorz
2009-11-29 00:00
Re:ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Mam rozumieć, że mniej powietrza z nadmuchu = mniej szlaki?
W jaki sposób poprawnie wyregulować nadmuch? Są jakieś uniwersalne metody - kolor płomienia itp?
Jak powinna wyglądać retorta podczas palenia - węgiel górka czy płasko?
Dziś rano piec samoistnie wygasł z alarmem 01 choć opału miał cały zasobnik.
Gość: cez
2009-12-28 10:00
Re: ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Witam
Kociołek wygasł bo prawdopodobnie masz za krótki czas podawania oraz praca dmuchawy w podtrzymaniu palenia w ustawieniach serwisowych lub za długi czas w U3 .

Pozdrawiam
Gość: ddddoma
2009-12-30 13:05
Re: ustawienia EKOKOMFORT 18KW
witam prosze o pomoc .mam eko komfort i widze ze zar mi sie cafa ,nagrzewa podajnik i boje sie o pozar w kotlowni ,no i piec nie przechodzi w stan czuwania.
dziekuje
Gość: cez
2009-12-31 08:02
Re: ustawienia EKOKOMFORT 18KW
Witam ,

spróbuj ustawień U1-8 U2-22 U3-20 , .Czy masz zamontowany zawór czterodrożny i pełną pogodówkę tzn czujnik na zewnątrz i wewnątrz domu?