265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

tłumi własnej produkcji

Witam!
Chciałbym wyciszyć strumień powietrza który szumi bez pośrenio z otworu nad stanowiskiem roboczym - kanał fi 150 mm. wentylator TT o mocy 552 m3, ( umieszczony za na zewnątrz ) planuję użyć 50 cm sztywnergo kanału który wystaje ze ściany - do tego fragmentu dołączony jest aluminiowy kanał elastyczny który dobiego do stanowiska pracy ( łączna długość kanałów do wentylatora to 2 m ) Chcę nawiercić tę sztywną część, obłożyć wełną mineralną i uszczelnić. Czy takie rozwiązanie coś da ?
Proszę o podpowiedź.
pozdrawiam

Co według Pana znaczy obłożyć wełną mineralną ? - zaizolowanie kanału nic nie da. Według mnie trzeba kupić tłumik ale prosze sie liczyć z tym ze wzrosną straty ciśnienia a tym samym zmaleje przepływ.

Wydawało mi się iż konstrukcja tłumika to perforowany kanał obłożony warstwą izolacji - czegoś co będzie tłumiło nieporządane dźwięki? :) Zdecydownie nie jest to konstrukcja fabryczna, ale chyba taka jest zasada jego działania ?. No chyba że się mylę..
pozdrawiam
Andrzej

teorytycznie tak, ale zamiast nawiercać użyj typowej blachy perforowanej którą obłożysz wełną. wełna 50mm. weź pod uwagę obliczenie odpowiedniej średnicy nominalnej. tłumik skutecznie tłumi gdy prędkość powietrza w nim jest odpowiednia. nie pamiętam jak jest w tłumikach okrągłych, ale chyba tak samo jak w prostokątnych. do 5000m3/h prędkość optymalna to 8m/s. wtedy najlepiej tłumi dla 250Hz. jest jeszcze kwestia długości. jak dasz za krotki to bedzie bryndza. wg mojego doboru powinieneś mieć tłumik o średnicy 160 i jak najdłuższy. przy długości 1475 stłumisz 20 dB dla 250 Hz

Czyli na dobrą sprawę całą długość kanału powinien stanowić tłumik :) może po prostu elastyczny kanał typu sonoflex ( czy jakoś tak ) będzie dobrym rozwiązaniem ?

sonoflex tłumi, tylko mniej. sprawdź sobie jakie ma tłumienie na metrze i będziesz mial odpowiedź. swego czasu montowaliśmy sonoflexy zamiast tłumików, ale ze względu właśnie na małe tłumienie na metrze musieliśmy stosować znaczne ich długości robiąc z nich zawijasy.

Optymalna prędkość powietrza w kanale - czyli najcichsze przepływy o najmniejszym oporze to od 2m/sek. do 5m/sek. 550m3/h będzie znacznie cichsze w kanale fi200mm.

tak, w kanale to zgoda, ale nie w tłumiku. w zasadzie w kanale to im wolniej tym ciszej, więc te 2 do 5 m/s to jest taki konsensus między oporami a głośnością. w tłumiku zależy nam na wytłumieniu najbardziej słyszalnych pasm. pomierzono że dla 250 Hz najlepsze prędkości wynoszą własnie tyle ile wcześniej podałem. w razie wątpliwości zapraszam na strony producentów tłumików ( ja chętnie korzystam z FRAPOLU)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.