trójniki w instalacjach chłodniczych

dlaczego nitkę cieczową przed zejściem do ostatniego zaworu rozprężnego kończyć trójnikiem,a nie łukiem?tak sugerował mi projektant montowanej przeze mnie instalacji.nie bardzo widzę różnicę.Sugerował również zastąpienie syfonów na ssaniu trójnikami z rurą fi 6 wpiętą od dołu do tegoż trójnika co ma zapewnić powrót oleju(!!!).problemy językowe uniemożliwiły mi podjęcie większej dyskusji.Czy ktoś mi pomoże i wyjaśni w czym rzecz?

Może będzie ją montował i ma trójnik na zbyciu :)

Może będzie ją montował i ma trójnik na zbyciu :)
tak, to jest możliwe

A może do tego trójnika (na ssaniu - jak rozumiem na zakończneiu obwodu w chłodnicy) on chciał podłączyć kapilarę, którą chciał w jakiś sposób odprowadzić olej "na skróty" do odolejacza albo do sprężarki? Przyznam nie jestem chłodnikiem, ale ostatnio tak się porobiło że blisko współpracuję z chłodnikami...
A co do trójnika na zejściu do ostatniego zaworu - to chyba bez sensu. Gdyby to była mieszanina gaz-wykropilny cieczy, to takie rozwiązanie doskonale działa jako miniaturowa "skrzynka rozprężna" i wytrąca ciecz z mieszaniny.

mam tylko jedną uwagę,chłodnik to jest,ale w barze mlecznym.Mówimy Pan Chłodniarz.Amen

To szanownego Pana Chłodniarza na Chłodniach zapraszamy do meritum.

Czasem tak się robi. Rurkę 6mm wpina się wówczas w mozliwie najwyższym położeniu rury ssawnej (powrót do sprężarki) w miejscu, gdzie jest już duża prędkość czynnika. Najlepiej gdy rurka 6mm wewnątrz rury ssawnej biegnie współśrodkowo a wylot oleju jest zgodny z kierunkiem przepływu pary do sprężarki. Taki inżektor, czy coś wym stylu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.