265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

temperatura wody w komorze zraszania

nie wiem czy uda mi sie dobrze wytlumaczyc ale mam nadzieje ze ktos zrozumie i pomoze mi :)
musze obliczyc temperature wody w komorze zraszania (adiabatyczne), wtedy wykorzystuje we wzorze roznice entalpii, ale entalpii w punkcie komorowym teoretycznym i powietrza nawiewanego, czy w punkcie komorowym ktory wynika ze sprawnosci i powietrza nawiewanego?

Do tych obliczeń wykorzystujesz rzeczywisty punkt komorowy (ten wynikający ze sprawności :).

no to chyba zależy czy chcesz znać temp. teoretyczną czy rzeczywistą, prawda?:)

to zadanie z egzaminu - mam obliczyc temperature wody zeby doprowadzic powietrze do stanu jaki wynika ze sprawnosci czyli rzeczywistego ;)
czyli dobrze zrobilam :D

zastanawiałam sie poniewaz pomyslalam, ze to moze dzialac jak chlodnica - czyli czesc powietrza nie styka sie z kroplami i w efekcie miesza na wyjsciu z tymi, ktore zmienily parametry

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.