Gość: marian
2010-02-11 10:18
temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.
Jeśli pomieszczenie jest klimatyzowane a ja założyłem 23 st. C w pomieszczeniu temperatura powietrza nawiewanego powinna być chyba niższa od 23 st. C .
Jesli tak to jest mozliwosc jakas tego obliczenia? czy polega to na zalozeniu ze powinna byc mniejsza o ilestam st. C ??
Gość: Radekklimat
2010-02-12 17:27
Re: temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.
Mozna wyliczyc moc jaka jest potrzebna na dane pomieszczenie natomiast temperatura nadmuchu jest zalezna od temperatury w pomieszczeniu
Generalnie powinna byc ponizej 10 stopni
Gość: 234
2010-02-14 11:31
Re: temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.
przeciez to bedzie prawie szok termiczny ;o
Gość: marcin
2010-02-14 12:00
Re: temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.
13 stopni różnicy - oj tak to na pewno nie jest

nie jestem specem więc nie wiem jak to dokładnie jest ale mam w notatkach z ćwiczeń taki oto wzór:

tn = tp - (Q/ro*cp*V)

gdzie:
tn - temp. pow. nawiewanego
tp. - temp. w pomieszczeniu
Q - zyski/straty ciepła
ro - gestosc powietrza
cp - cieplo wlasciwe
V - ilosc powietrza nawiewanego [m3/s]
Gość: jojo
2010-02-16 19:08
Re: temperatura nawiewana pomieszczenia klimatyzowanego.
no w sumie logiczny wzor ;) ale przyjme temperature powietrza nawiewanego o temperaturze w pomieszczeniu a wywiewanego o 2 stopnie wiecej. Mysle ze tak bedzie dobrze.