Witam!
Chciałbym wyciszyć strumień powietrza który szumi bez pośrenio z otworu nad stanowiskiem roboczym - kanał fi 150 mm. wentylator TT o mocy 552 m3, ( umieszczony za na zewnątrz ) planuję użyć 50 cm sztywnergo kanału który wystaje ze ściany - do tego fragmentu dołączony jest aluminiowy kanał elastyczny który dobiego do stanowiska pracy ( łączna długość kanałów do wentylatora to 2 m ) Chcę nawiercić tę sztywną część, obłożyć wełną mineralną i uszczelnić. Czy takie rozwiązanie coś da ?
Proszę o podpowiedź.
pozdrawiam
Gość: Inżynier
2012-03-02 09:22
Re: tłumi własnej produkcji
Co według Pana znaczy obłożyć wełną mineralną ? - zaizolowanie kanału nic nie da. Według mnie trzeba kupić tłumik ale prosze sie liczyć z tym ze wzrosną straty ciśnienia a tym samym zmaleje przepływ.
Gość: Endi Kalinowski
2012-03-02 11:56
Re: tłumi własnej produkcji
Wydawało mi się iż konstrukcja tłumika to perforowany kanał obłożony warstwą izolacji - czegoś co będzie tłumiło nieporządane dźwięki? :) Zdecydownie nie jest to konstrukcja fabryczna, ale chyba taka jest zasada jego działania ?. No chyba że się mylę..
pozdrawiam
Andrzej
Gość: az
2012-03-02 14:53
Re: tłumi własnej produkcji
teorytycznie tak, ale zamiast nawiercać użyj typowej blachy perforowanej którą obłożysz wełną. wełna 50mm. weź pod uwagę obliczenie odpowiedniej średnicy nominalnej. tłumik skutecznie tłumi gdy prędkość powietrza w nim jest odpowiednia. nie pamiętam jak jest w tłumikach okrągłych, ale chyba tak samo jak w prostokątnych. do 5000m3/h prędkość optymalna to 8m/s. wtedy najlepiej tłumi dla 250Hz. jest jeszcze kwestia długości. jak dasz za krotki to bedzie bryndza. wg mojego doboru powinieneś mieć tłumik o średnicy 160 i jak najdłuższy. przy długości 1475 stłumisz 20 dB dla 250 Hz
Gość: Endi Kalinowski
2012-03-02 17:54
Re: tłumi własnej produkcji
Czyli na dobrą sprawę całą długość kanału powinien stanowić tłumik :) może po prostu elastyczny kanał typu sonoflex ( czy jakoś tak ) będzie dobrym rozwiązaniem ?
Gość: az
2012-03-06 10:20
Re: tłumi własnej produkcji
sonoflex tłumi, tylko mniej. sprawdź sobie jakie ma tłumienie na metrze i będziesz mial odpowiedź. swego czasu montowaliśmy sonoflexy zamiast tłumików, ale ze względu właśnie na małe tłumienie na metrze musieliśmy stosować znaczne ich długości robiąc z nich zawijasy.
Gość: T. Brzęczkowski
2012-03-12 09:21
Re: tłumi własnej produkcji
Optymalna prędkość powietrza w kanale - czyli najcichsze przepływy o najmniejszym oporze to od 2m/sek. do 5m/sek. 550m3/h będzie znacznie cichsze w kanale fi200mm.
Gość: AZ
2012-03-13 10:19
Re: tłumi własnej produkcji
tak, w kanale to zgoda, ale nie w tłumiku. w zasadzie w kanale to im wolniej tym ciszej, więc te 2 do 5 m/s to jest taki konsensus między oporami a głośnością. w tłumiku zależy nam na wytłumieniu najbardziej słyszalnych pasm. pomierzono że dla 250 Hz najlepsze prędkości wynoszą własnie tyle ile wcześniej podałem. w razie wątpliwości zapraszam na strony producentów tłumików ( ja chętnie korzystam z FRAPOLU)